所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。 在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值。 请教各位出现这种情况除了止水帷幕出现了问题以外,还有哪些其他可能的原因吗?对基坑会有什么具体不好的影响吗?
除了止水帷幕出现了问题以外,还真想不出其他原因。坑外水位降幅太大,可能会出现地面沉降、开裂等。对基坑好像影响不大吧。
回复
3楼
谢谢楼主分享!
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
再次学习之。哈哈。
回复
6楼
不错的几乎啊啊啊啊
回复
7楼
基础的沉降非常重要啊,要注意的是他才对
回复
8楼
适当采取措施为宜。
回复
9楼
再次学习之
回复
10楼
谢谢楼主分享!
回复
11楼
这主要是市政的施工问题和设计问题。太难了。不过可以推想,对于地下水的类型和深度在勘测上应该出了问题。而且这个问题很难弥补,如果周围有高层建筑,一定要加强监测!
回复