所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。 在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值。 请教各位出现这种情况除了止水帷幕出现了问题以外,还有哪些其他可能的原因吗?对基坑会有什么具体不好的影响吗?
有很多原因,可能是局部位置止水帷幕深度不够,止水帷幕下部应该进入不透水层,可能是桩之间横向搭接没处理好
回复
23楼
控制降水速率吧
回复
24楼
过来学习下。。。
回复
25楼
请问支护结构用的什么呢?
回复
26楼
路过的 向各位学习
回复
27楼
搅拌桩深度是否合理,能否真正内部的相对封闭桶,还有你的降水水头差是多少也有关系,不知你的基坑降水深度是多少。必要时应水平位移检测,场外沉降检测,尤其是周边建筑
回复
28楼
我记得基坑外水位下降过快,应该采取回灌措施,否则会出现基坑沉降过大,严重的话出现滑坡现象
回复
29楼
谢谢楼主分享!
回复
30楼
总之,监控勤量测是关键,尤其周围临近建筑物的地基沉降变化情况。
回复
31楼
感谢楼主的分享 学习了
回复