实际施工中我们常常为框架梁梁柱中间节点处钢筋过密而困扰,我曾对此和设计、质监沟通,梁上部钢筋在跨中搭接,梁下钢筋由节点处锚固调整成节点两侧个1/3~1/4梁跨范围内各一半连接,这样节点处过梁底钢筋可减少一半,查阅规范符合要求,但是设计、质监一般不认可这样做,偶尔也有同意的,不过很少。 对于框架梁钢筋在梁柱中间节点处处理的问题请各位感兴趣的谈谈,说说你的看法,或者你们工地的处理方法。
