求钢屋架的荷载组合最新的设计规范
ginhei
ginhei Lv.3
2013年11月14日 22:20:29
只看楼主

我想问一下计算可变荷载设计值时,例如屋面活荷载=0.5,积灰荷载=0.75,组合时候积灰荷载要不要乘以一个组合系数0.9?

我想问一下计算可变荷载设计值时,例如屋面活荷载=0.5,积灰荷载=0.75,组合时候积灰荷载要不要乘以一个组合系数0.9?
免费打赏
tyun01
2013年11月16日 18:25:12
2楼
查找下新的荷载规范呢
回复
混凝土结构
2013年11月17日 11:12:11
3楼
最新荷载规范 !
回复
shinelei1
2013年11月18日 17:12:30
4楼
承载力极限状态下设计时,要考虑荷载效应的基本组合,要考虑积灰荷载的组合值系数的,但要注意:积灰荷载应与雪荷载或不上人的屋面均布活荷载两者中的较大值同时考虑。
回复
ginhei
2013年11月24日 22:28:07
5楼
shirleyzhang 发表于 2013-11-18 17:12 承载力极限状态下设计时,要考虑荷载效应的基本组合,要考虑积灰荷载的组合值系数的,但要注意:积灰荷载应 …谢谢,但是在哪里有最新规范下载?
回复
ginhei
2013年11月24日 22:28:51
6楼
tyun01 发表于 2013-11-16 18:25 查找下新的荷载规范呢最新规范哪里有得下载
回复
土木结构
2013年11月24日 23:56:07
7楼
不是那么算的
回复
shinelei1
2013年11月26日 17:05:33
8楼
ginhei 发表于 2013-11-24 22:28 谢谢,但是在哪里有最新规范下载?我只有纸制版的,没有电子版的呢
回复
tyun01
2013年12月04日 19:59:06
9楼
论坛理搜索下规范,或者百度
回复
tomatoeren
2013年12月04日 21:54:32
10楼
什么规范啊啊???
回复
wjch168wjch
2013年12月05日 07:31:04
11楼
认真学习,感谢分享!
回复