结构设计工作以来遇到的纠结的问题,积累在此。
jdchome123
jdchome123 Lv.7
2013年11月14日 22:21:04
只看楼主

本帖最后由 jdchome123 于 2013-11-16 13:47 编辑 1,剪力墙边缘构件纵筋间距定为多少合适,150,200,300?2,筏板基础地下室侧壁挡土墙,筏版厚度较小,挡土墙厚的情况下,挡土墙基础如何计算?用墙下条基合理?3,筏版基础外挑长度如何确定?依据?4,框架结构,地梁如何建模合理?地梁层平面全开洞,平面内刚度能起到分层的作用?柱与土接触面积较小,嵌固作用到底如何?

本帖最后由 jdchome123 于 2013-11-16 13:47 编辑

1,剪力墙边缘构件纵筋间距定为多少合适,150,200,300?
2,筏板基础地下室侧壁挡土墙,筏版厚度较小,挡土墙厚的情况下,挡土墙基础如何计算?用墙下条基合理?
3,筏版基础外挑长度如何确定?依据?
4,框架结构,地梁如何建模合理?地梁层平面全开洞,平面内刚度能起到分层的作用?柱与土接触面积较小,嵌固作用到底如何?
5,筏版基础,持力层左右两侧不一致,沉降如何计算,乳垫层和设封的措施外还有什么加强措施?
6,加强区部位,除最底部外存在轴压比大于设置约束构件的要求,是否嵌固端以上加强区及以上一层全设置约束构件?
7,筏板基础抗冲切没有适用公式,实际工程中该如何把握,如若地质较好,筏板取薄,局部墙肢下加厚,此种情况该如何计算,采用墙下条基和筏板结合的形式?即筏板配筋,然后局部加厚位置以墙下条基验算截面,根据条基配筋附加钢筋?
8,筏板基础配筋时,两种形式,其一,采用软件分区域均匀配筋,其二采用构造拉通,局部附加钢筋,局部附加的定位如何确定?是否考虑墙肢支座?
9,剪力墙高层设缝结构,地下部分连接,地上部分设多塔,此为模型一,配筋采用两侧分开建模还是按整体设多塔建模?
10,部分200厚填充墙,墙下不设置梁,板内附加筋的方法以及计算方法或依据?
11,框架或剪力墙结构,一端与墙连接,一端与与他垂直梁连接,软件默认KL和XL,此种情况如何在模型里考虑和调整比较合理?
希望大家踊跃回答上述问题您设计院的做法,稍后奉上我的理解和后续的问题。

免费打赏
shangxianwei
2013年11月18日 11:35:26
32楼

非常感谢楼主分享!!!!
非常感谢楼主分享!!!!
非常感谢楼主分享!!!!
非常感谢楼主分享!!!!
非常感谢楼主分享!!!!
回复
jdchome123
2013年11月18日 13:05:09
33楼
a497777458 发表于 2013-11-18 11:08 顶15楼的第四条,但宁愿选择短柱不要薄弱层啊,我都是建地梁那层,其实感觉本来就有地梁那层,建进去模型就 …地梁是有,不过本层没有板,是否起到分层作用这不好说啊,没有找到明确的答案
回复
jdchome123
2013年11月18日 13:07:00
34楼
tyming43 发表于 2013-11-18 11:13 1,剪力墙边缘构件纵筋间距定为多少合适,150,200,300?满足配筋率前题下,一般最好取不大于200,如果是约 …感谢您的见解,墙下设暗梁,暗梁如何算?
回复
youxiaoxiao16
2013年11月18日 13:07:07
35楼

学习下。。。。
回复
huang__0824
2013年11月18日 13:08:38
36楼
学习了,谢谢楼主!!
回复
奈门摩尔
2013年11月18日 13:19:05
37楼
11的做法呢,我正碰到这个问题~
回复
yore110
2013年11月18日 13:24:32
38楼
:P宜用墙下条基复核截面和配筋
回复
爱力特
2013年11月18日 13:32:29
39楼
我回答9:我们一般还是单独建,构造加强,不过觉得最好建两个
回复
楚门
2013年11月18日 13:51:05
40楼
jiaxiaoming520 发表于 2013-11-15 19:17 1,剪力墙边缘构件纵筋间距定为多少合适,150,200,300?答案:剪力墙边缘构件纵筋间距一般取值为100、150 …同意,有理有据
回复
shaowei2004
2013年11月18日 13:56:38
41楼
很不错哦,谢谢楼主的分享