问个问题:关于次梁锚入主梁,锚固长度与主梁宽度的问题。昨天设计院的来交底,作为甲方设计部的,提出他们有些次梁上部钢筋用的圆20的,锚入200宽的主梁,连铰接的锚固长度都不够(HRB400,C25)。设计院的说他们一般都不管的,但我之前在设计院配筋时都是做要求的,试问各位在设计的时候是否会按要求走?
dffeng2008 发表于 2015-4-17 10:45 信口开河的都是没计算过的,张口就说要满足。请问如何满足?三级钢,直筋14,非抗震,C30混凝土。 0. …确实 大家都是张口就来 满足 有具体解决方案没
回复
23楼
不错,很好的东西,值得学习
回复
24楼
解决办法: 1.减小钢筋直径
2.考虑按铰接处理
3.加大梁宽
按1.2.3顺序考虑。
回复
25楼
summer林 发表于 2016-9-20 13:17 解决办法: 1.减小钢筋直径 2.考虑按铰接处理 3.加大梁宽就按规范来说:住宅 200宽的墙,你不能把房间都给他凸个角出来做宽吧?所以定梁宽200。二,按你说的铰接,按图集 直锚长度不小于0.35lab,C30混凝土,三级钢,非抗震,就是35d。再说最大锚固长度,你钢筋不能伸到保护层那边吧?扣除保护层,算不扣箍筋好了,至少扣20就是180,180/35*0.35=14.69,也就是最大14。240的梁 最大是220/35*0.35=17.9,也就是最大16。就算是按铰接,都这么考虑了???
回复
27楼
这是一个好问题,值得思考
回复
28楼
回复
29楼
回复
30楼
支持25楼的说法,构造要求也是要求,不满足就要想办法尽量满足,要严谨不要随意。
回复
31楼
回复