请教一下如果雨水设计管段两个检查井的间距为100米,那么请问雨水口如何布置?根据规范雨水口的最大间距是50米。先谢谢啦。
请教一下
如果雨水设计管段两个检查井的间距为100米,那么请问雨水口如何布置?根据规范雨水口的最大间距是50米。先谢谢啦。
2楼
建议中间再加个井,设四排雨水口,中间井接两排。
回复
3楼
雨水检查井可以这么大距离么?我记得规范上好象没那么长吧?恩 如果这样你只能加井了 或者用二级连接管接雨水口 这样就不用加检查井
回复
4楼
规范4.7.3
纵坡大于0.02时,
雨水口间距可大于50米!
回复
5楼
个人认为间距太长,我们这里一般设计是30m~40m,建议中间加井。(暗井也可以)
回复
6楼
就经验来说,道路坡度大于2时,可适当加大检查井的间距,但是100米确实有些过大,既不利于收水,又给管道的日常维护带来困难。建议中间加井。
回复
7楼
《给排水设计手册〉第五册规定,雨水口间距一般为25-60米。
回复
8楼
间距不能那么大,雨水口连接管不宜大于25米
回复
9楼
中间加暗井,或者25米一个雨水口,串联3个,雨水连接管管径稍大,坡度放大
回复
10楼
检查井间距同道路坡度没有关系,一般根据管径确定,可参照排水规范,雨水口的间距与道路纵坡有关
回复
11楼
正确 规范是这样
回复