请教一下如果雨水设计管段两个检查井的间距为100米,那么请问雨水口如何布置?根据规范雨水口的最大间距是50米。先谢谢啦。
请教一下
如果雨水设计管段两个检查井的间距为100米,那么请问雨水口如何布置?根据规范雨水口的最大间距是50米。先谢谢啦。
12楼
就经验来说,道路坡度大于2时,可适当加大检查井的间距,但是100米确实有些过大,既不利于收水,又给管道的日常维护带来困难。建议中间加井。
回复
13楼
有时顶管施工可以遇到此问题。我的做法在管道检查井中间的侧石下做雨水口,用边管连接到下一个雨水口。这样省却了一个检查井。
回复
14楼
有点奇怪,为什么原设计间隔那么长哪,这样的话,计算起来也很困难。
回复
15楼
一般按雨水口位置来确定雨水管长多长
回复
16楼
楼主 是新手吧
根据建筑给排水设计规范p80,DN大于500时 雨水井最大间距可以达到50m
雨水井最大间距跟管径有关。