负荷开关与熔断器组合的高压柜中用两个接地分别是什么用途?
负荷开关与熔断器组合的高压柜中用两个接地分别是什么用途?
12楼
freeflylf 发表于 2013-11-15 16:30 这就是那个图,希望大家多多指导!为了更换熔断器时安全可靠
回复
13楼
第一个接地是负荷开关本身的三工位接地,第二个接地是为了更换熔断器
回复
14楼
应该是三工位开关吧
回复
15楼
冬日咖啡 发表于 2013-11-22 16:39 应该是三工位开关吧是的,我也是最近才弄清楚的!
回复
16楼
三工位开关是接通、断开和接地公用一把刀,避免带电接地。
回复
17楼
冬日咖啡 发表于 2013-11-23 13:42 三工位开关是接通、断开和接地公用一把刀,避免带电接地。恩,是这样的!谢谢!