在低压配电系统中,进线柜里需要安装避雷器,如何选择避雷器和与之连接的断路器的大小

在低压配电系统中,进线柜里需要安装避雷器,如何选择避雷器和与之连接的断路器的大小

20131115154612.jpg

免费打赏
hysynx
2013年11月25日 13:56:55
12楼
嗯,我也学习了。
回复
freeflylf
2013年11月25日 14:21:44
13楼
ydiqwz 发表于 2013-11-19 08:25 不是选择短路器吧?应该是选择浪涌保护器吧?断路器下面部分就是浪涌啊
回复
freeflylf
2013年11月25日 14:22:14
14楼
engineershao 发表于 2013-11-19 08:44 见过用100A的塑壳。一般都是用80A或者100A的
回复
freeflylf
2013年11月25日 14:22:42
15楼
fchdzh 发表于 2013-11-19 08:50 SPD的选择是根据雷击分区来确定的,SPD的前面不应该选断路器,应选择熔断器。也可以使用断路器
回复
freeflylf
2013年11月25日 14:24:07
16楼
pluliang 发表于 2013-11-19 10:12 低压的过电压保护应该是浪涌保护器,与其相连的开关环节应该使用熔断器比较合适,故障时切除比较快,当然使 …说的很到位,学习了!
回复
ydiqwz
2013年11月25日 19:39:06
17楼
freeflylf 发表于 2013-11-25 14:21 断路器下面部分就是浪涌啊是的,是的!
回复
ydiqwz
2013年11月26日 08:52:55
18楼
freeflylf 发表于 2013-11-25 14:22 也可以使用断路器SPD还是可以和断路器配合的。
回复
fchdzh
2013年11月26日 09:31:57
19楼
freeflylf 发表于 2013-11-25 14:22 也可以使用断路器断路器里面有个感应线圈 在有大电流通过时会产生很大的阻抗 请查阅相关论文 尤其是王厚余l老先生的文章