框架剪力墙结构必须要设置暗梁吗?:o-------------------------------------------------------------------在这个帖子的前面,我先把高规中相关的条文抄下来,方便大家看后面内容的时候查阅:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第100页8.2.2 带边框剪力墙的构造应符合下列规定:3. 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求。
-------------------------------------------------------------------
在这个帖子的前面,我先把高规中相关的条文抄下来,方便大家看后面内容的时候查阅:
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010
第100页
8.2.2 带边框剪力墙的构造应符合下列规定:
3. 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求。
----------------------------------------------------------------------------
在高规里关于框剪结构的暗梁设置要求,我只找到这么多。
----------------------------------------------------------------------------
我们单位一直以来的要求都是,对于框剪结构的剪力墙,要求在层高位置均设置暗梁,梁高取墙厚二倍,梁纵筋按最小配筋率0.2%,梁箍筋全长加密(100mm),梁的砼等级及抗震等级同墙体。
我们论坛的“结构是艺术”同学,对8.2.2-3这一条提出过质疑,详见他的贴:
质疑《高规》关于框剪结构剪力墙暗梁的规定
http://bbs.co188.com/thread-8781666-1-1.html
-----------------------------------------------------------------------------
关于这个问题,我和我们单位老总讨论了一下,在这里谈谈我个人的一些理解(很可能理解的不对,欢迎朋友们批评指正):
框架剪力墙结构的所有剪力墙,在层高位置均需要设置暗梁吗?
答:我觉得不用。
原因:8.2.2开头明确说明是“带边框剪力墙”的构造应符合某某规定。
关于什么叫“ 带边框剪力墙”,96页8.1.2-2中有明确解释:“ 在框架结构的若干跨内嵌入剪力墙”。
对于这句话,我的理解是:剪力墙两端为端柱,形成一跨(或几跨),此时符合“ 带边框剪力墙”的条件,这样的剪力墙在层高位置可以(注意是可以)设置暗梁。
而像电梯井筒,连接框架梁的某一墙肢等不是以端柱作为边缘构件的剪力墙,则不需要设置暗梁。
暗梁的钢筋如何设置?箍筋是否用加密?抗震等级怎么确定?
答:我认为,暗梁的钢筋按照同等级框架梁的构造要求设置:纵筋按最小配筋率0.2%,箍筋设置加密区和非加密区。抗震等级同该剪力墙。
原因:8.2.2-3是这样说的:“ 暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求。”
对于这句话,“结构是艺术”同学提出质疑,认为“相应”用的不明确,到底是随框架梁的抗震等级?还是随剪力墙的抗震等级?
经过跟老总的讨论之后,我认为,暗梁作为墙体的一部分,抗震等级随剪力墙是正确的。
至于“相应”的意思,应该是指暗梁的构造配置要按照同抗震等级的框架梁去要求。
举例:一个17层,高度49.2米的住宅,剪力墙抗震等级二级;框架抗震等级三级。那么暗梁的抗震等级应该为二级,相关锚固等构造要求,需要按照二级抗震的框架梁去设计。“相应”应该指的是这个意思。
----------------------------------------------------------------------------
结论:1.框架剪力墙结构中,只有符合“带边框剪力墙”条件的剪力墙,在层高位置需要设置暗梁,其他情况不需要设置。
暗梁的抗震等级同剪力墙。暗梁的构造要求等同于(抗震等级与该暗梁相同的)框架梁。(注意:暗梁的箍筋要设置加密区与非加密区)。
----------------------------------------------------------------------------
以上为个人一点非常幼稚的看法,欢迎朋友们批评指正!