本帖最后由 caocaott 于 2013-11-16 09:03 编辑 大家好,我们在设计大底盘多塔结构时,常常选用的办法是将塔楼拿掉单独算,详见图片。请朋友们指导下,那些塔楼的竖向荷载如何提取施加到裙楼上?实际操作中如何进行?万分感谢!!!
本帖最后由 caocaott 于 2013-11-16 09:03 编辑
大家好,我们在设计大底盘多塔结构时,常常选用的办法是将塔楼拿掉单独算,详见图片。请朋友们指导下,那些塔楼的竖向荷载如何提取施加到裙楼上?实际操作中如何进行?万分感谢!!!
2楼
塔楼和裙房分别计算
回复
3楼
塔楼较多时是单独计算,塔楼的内力如何导入到裙房上?能告诉我 你的方法吗?谢谢!
回复
4楼
目前PKPM好像不能能力导入,最常用的是工程拼装,把多个单塔拼起来。在PMCAD的楼层组装里面。
回复
5楼
用工程拼装当然可以了 整楼拼装计算太慢有时候节点太多还算不了,拼装到裙楼或者再往上塔楼的一到两层就行吧 上面的还是得拿掉,把荷载传下来计算即可。上面荷载咋传呢?莫非恒 活载一点点的根据塔楼计算文件输入到下面结构上?有没有简单点的办法?
回复
6楼
caocaott 发表于 2013-11-16 10:20 用工程拼装当然可以了 整楼拼装计算太慢有时候节点太多还算不了,拼装到裙楼或者再往上塔楼的一到两层就行吧 …把恒活自己输入的方法不可行,因为涉及到太多的组合,太多的内力调整,甚至风荷载地震作用都不一样,很难保证算出来的结果是偏大还是偏小。建议两三个塔楼拼装起来,结果相对真实点
回复
7楼
楼上说的办法当然是最好的了 我不该拿塔楼说事情 呵呵 假如是个大底盘的联体车库 上面托了七八座楼,用工程拼装之后,估计就计算不了了或者算的很慢,是不是应该把上面楼层删掉?
回复
8楼
这样做也是无奈之举,但是要和单体相同位置对比取大值
回复
9楼
如何这样的话 那荷载咋传啊?一点点输入吗?好像好多公司都拿掉了 我不知道怎么输入荷载呢
回复
10楼
本帖最后由 caocaott 于 2013-11-16 11:28 编辑
不会是主楼用单体建模 配筋。大底盘地下车库带入几层主楼 上面的荷载不用输入 ,因主楼荷载未带入,主楼部分是乱配的故而删除,出来的车库模型用来给车库配筋,这样行不行?看来是不行 本楼及上楼图片说明要不整体都建上要不还是必须要考虑上面荷载。。。晕了
回复
11楼
路过,学习一下。
回复