框架梁的支座配筋能这么配么?22的是通常筋,要是跟25的搭接,就得把22的钢筋截断,要是不截断,就出现了我现在画的这个情况,那实际施工中到底要不要截断呢?确实很严重!!!!!!!!!!!!!!!!

框架梁的支座配筋能这么配么?22的是通常筋,要是跟25的搭接,就得把22的钢筋截断,要是不截断,就出现了我现在画的这个情况,那实际施工中到底要不要截断呢?确实很严重!!!!!!!!!!!!!!!!


)~NLTCLQUQS~W[@IPDLOV31.jpg

免费打赏
高处能胜寒
2013年11月17日 01:19:25
12楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-11-17 01:28 编辑 混凝土结构 发表于 2013-11-16 20:38 肯定是不对的,粗直径钢筋放在角部,细直径钢筋放在中间!这个是常识吧!11G101-1在梁平法标注里好像没有明确说明。但习惯上都这么做吧。
回复
雨岑木人
2013年11月17日 02:07:49
13楼
!!!!!!!!!
回复
无间道
2013年11月17日 07:03:02
14楼
这样的设计显然不合理。
回复
农夫三泉
2013年11月17日 08:10:44
15楼
无间道 发表于 2013-11-17 07:03 这样的设计显然不合理。又不抵抗扭矩,哪里不合理了?您有没有文字性的东西啊,分享一下呗
回复
我本平凡
2013年11月17日 08:30:38
16楼
原谅我的孤陋寡闻,没见过这样的
回复
wanglixin6181
2013年11月17日 09:53:13
17楼
没有这种强制性规定。
回复
仲夏
2013年11月17日 10:20:11
18楼
规范没有规定,但钢筋直径差的太多,这个你可以参考下广东省院的技术措施,"同一截面的受力纵向钢筋的直径等级差别不得超过二级”
哥们儿淡定啊
规范上没有规定的东西还有很多,但是有个原则就是 合理
回复
wyl0318
2013年11月17日 10:52:49
19楼
钢筋选用一般不超过三个等级的,正常大钢筋放角部,特殊情况下也是可以将小钢筋放角部。这个直径相差太大了。
回复
楚门
2013年11月17日 11:27:16
20楼
钢筋级配也不对吧,一般差两级,你这都四级了
回复
农夫三泉
2013年11月17日 11:40:54
21楼
仲夏 发表于 2013-11-17 10:20 规范没有规定,但钢筋直径差的太多,这个你可以参考下广东省院的技术措施,"同一截面的受力纵向钢筋的直径等 …好! 看看去