框架梁的支座配筋能这么配么?问题严重!
农夫三泉
农夫三泉 Lv.12
2013年11月16日 19:18:34
只看楼主

框架梁的支座配筋能这么配么?22的是通常筋,要是跟25的搭接,就得把22的钢筋截断,要是不截断,就出现了我现在画的这个情况,那实际施工中到底要不要截断呢?确实很严重!!!!!!!!!!!!!!!!

框架梁的支座配筋能这么配么?22的是通常筋,要是跟25的搭接,就得把22的钢筋截断,要是不截断,就出现了我现在画的这个情况,那实际施工中到底要不要截断呢?确实很严重!!!!!!!!!!!!!!!!


)~NLTCLQUQS~W[@IPDLOV31.jpg

免费打赏
农夫三泉
2013年11月17日 12:00:14
22楼
仲夏 发表于 2013-11-17 10:20 规范没有规定,但钢筋直径差的太多,这个你可以参考下广东省院的技术措施,"同一截面的受力纵向钢筋的直径等 …我看到了广东省院的高层住宅结构设计技术措施 7.2.3 , 但是我把条件修改了一下,你去看看
回复
农夫三泉
2013年11月17日 12:00:59
23楼
仲夏 发表于 2013-11-17 10:20 规范没有规定,但钢筋直径差的太多,这个你可以参考下广东省院的技术措施,"同一截面的受力纵向钢筋的直径等 …我看到了广东省院的高层住宅结构设计技术措施 7.2.3 , 但是我把条件修改了一下,你去看看
回复
wuyanowen123
2013年11月17日 12:01:15
24楼
没按配筋面积配钢筋
回复
会飞的梦
2013年11月17日 12:26:28
25楼
两根22的作为通长钢筋时没有问题的,支座钢筋在不是4肢箍的情况下不用和22的搭接,应该没啥问题,只是这样配筋不符合常理。(粗钢筋放在角部)
回复
年华似水流
2013年11月17日 15:44:41
26楼
1.你画的图给大家造成了误解,首先说下你下面的图钢筋时可以这样放的,与抗扭没什么关系(抗扭为全截面)
2.判断下为什么两跨的钢筋不选取一致的呢,框架梁的支座处钢筋通长配筋为其两侧最大值,如果不是那就说明互相有偏心或者有其他集中应力作用在钢筋直径大的一跨内。
3.建议不断,因为节点核心区的面积有限,如果断开互相锚固截面可能无法保证钢筋净间距不够或者出现二排筋的问题。
4。也可断开 参考砼设计规范,节点处相当多的钢筋 施工困难。
综合:与设计沟通下下。
回复
采菇凉的蘑菇
2013年11月17日 18:29:07
27楼
楼主真的厉害!我佩服!!
回复
设计小兵
2013年11月17日 19:59:02
28楼
按抗扭要求,粗钢筋应放置在角部。建议将通长筋改小,与2φ25钢筋受拉搭接。
回复
wshj1016
2013年11月17日 20:09:39
29楼


抗扭,上部四根钢筋对抗扭的影响差不多,放角部跟放中部有多大区别,大家这么都在交缠抗扭设计。
回复
li524763542
2013年11月17日 20:24:44
30楼
我都没看过广夏计算书中的梁板的
回复
tl1029694592
2013年11月17日 21:12:17
31楼
刚开始我也和楼主一样的设计 后来他们说不行 到现在我还是没有明白哪里不行!!!
回复

相关推荐

APP内打开