框架梁的支座配筋能这么配么?22的是通常筋,要是跟25的搭接,就得把22的钢筋截断,要是不截断,就出现了我现在画的这个情况,那实际施工中到底要不要截断呢?确实很严重!!!!!!!!!!!!!!!!
框架梁的支座配筋能这么配么?22的是通常筋,要是跟25的搭接,就得把22的钢筋截断,要是不截断,就出现了我现在画的这个情况,那实际施工中到底要不要截断呢?确实很严重!!!!!!!!!!!!!!!!
22楼
仲夏 发表于 2013-11-17 10:20 规范没有规定,但钢筋直径差的太多,这个你可以参考下广东省院的技术措施,"同一截面的受力纵向钢筋的直径等 …我看到了广东省院的高层住宅结构设计技术措施 7.2.3 , 但是我把条件修改了一下,你去看看
回复
23楼
仲夏 发表于 2013-11-17 10:20 规范没有规定,但钢筋直径差的太多,这个你可以参考下广东省院的技术措施,"同一截面的受力纵向钢筋的直径等 …我看到了广东省院的高层住宅结构设计技术措施 7.2.3 , 但是我把条件修改了一下,你去看看
回复
24楼
没按配筋面积配钢筋
回复
25楼
两根22的作为通长钢筋时没有问题的,支座钢筋在不是4肢箍的情况下不用和22的搭接,应该没啥问题,只是这样配筋不符合常理。(粗钢筋放在角部)
回复
26楼
1.你画的图给大家造成了误解,首先说下你下面的图钢筋时可以这样放的,与抗扭没什么关系(抗扭为全截面)
2.判断下为什么两跨的钢筋不选取一致的呢,框架梁的支座处钢筋通长配筋为其两侧最大值,如果不是那就说明互相有偏心或者有其他集中应力作用在钢筋直径大的一跨内。
3.建议不断,因为节点核心区的面积有限,如果断开互相锚固截面可能无法保证钢筋净间距不够或者出现二排筋的问题。
4。也可断开 参考砼设计规范,节点处相当多的钢筋 施工困难。
综合:与设计沟通下下。
回复
27楼
楼主真的厉害!我佩服!!
回复
28楼
按抗扭要求,粗钢筋应放置在角部。建议将通长筋改小,与2φ25钢筋受拉搭接。
回复
29楼
抗扭,上部四根钢筋对抗扭的影响差不多,放角部跟放中部有多大区别,大家这么都在交缠抗扭设计。
回复
30楼
我都没看过广夏计算书中的梁板的
回复
31楼
刚开始我也和楼主一样的设计 后来他们说不行 到现在我还是没有明白哪里不行!!!
回复