框架梁的支座配筋能这么配么?问题严重!
农夫三泉
农夫三泉 Lv.12
2013年11月16日 19:18:34
只看楼主

框架梁的支座配筋能这么配么?22的是通常筋,要是跟25的搭接,就得把22的钢筋截断,要是不截断,就出现了我现在画的这个情况,那实际施工中到底要不要截断呢?确实很严重!!!!!!!!!!!!!!!!

框架梁的支座配筋能这么配么?22的是通常筋,要是跟25的搭接,就得把22的钢筋截断,要是不截断,就出现了我现在画的这个情况,那实际施工中到底要不要截断呢?确实很严重!!!!!!!!!!!!!!!!


)~NLTCLQUQS~W[@IPDLOV31.jpg

免费打赏
农夫三泉
2013年11月17日 21:47:14
32楼
wshj1016 发表于 2013-11-17 20:09 抗扭,上部四根钢筋对抗扭的影响差不多,放角部跟放中部有多大区别,大家这么都在交缠抗扭设计。就是就是 但是他们也不知道别的啊
回复
风影紫
2013年11月17日 22:42:57
33楼
我也疑问过,不过感觉一般不这样,求规范或图集出处
回复
qinhaojun
2013年11月17日 22:55:12
34楼
抗扭还是有一点点区别的,毕竟严格意义上计算抗扭的话角上与中心的距离还是要大一些。但是这一点点区别一般不是什么重要的东西,我理解这个就是个习惯的问题,真说多么不合理也不见得,只是如果能的话肯定两根25在角上,22的在中间对于受力而言稍微要好一些,合理一些,但是如果因为其他原因,我觉得也不是真的不可行。就像是扁梁受力很不合理很不好,但是如果结构形式不得不要求这样,那么浪费点也就浪费点。更何况在这里只是浪费一点本来就不需要的安全储备,而换来更多的经济上的优势。(我很啰嗦……)
回复
zugaoyun
2013年11月17日 23:31:01
35楼
看看,学习中,
回复
鲁烟半岛epc
2013年11月18日 08:23:20
36楼
斌哥 你咋滴了 又问这种问题 角筋一般就比中筋大啊
回复
antkingg
2013年11月18日 08:26:55
37楼
建议把角部钢筋放大
回复
phoenix_sonic
2013年11月18日 09:30:58
38楼
翻了下11G101-1,粗钢筋必须放置在角筋这条,我是没翻到。。。

求大神赐教在图集的哪一页。。。
回复
erdan.369
2013年11月18日 10:09:56
39楼
农夫山三泉 发表于 2013-11-16 21:49 有依据么 拿出来看看11G101-1 P 25
回复
kissperfect
2013年11月18日 10:17:27
40楼
感觉在钻牛角尖。。
回复
phoenix_sonic
2013年11月18日 11:43:09
41楼
小青梅 发表于 2013-11-18 10:09 11G101-1 P 25P25页并没有说明,角筋一定要用大直径钢筋啊。。。只有个1-1的剖面图,角筋是2根25,中间2根22,但是这个图是上面那个图的剖面啊,上面那个图的贯通钢筋本身就是2根25的。。。