框架梁的支座配筋能这么配么?问题严重!
农夫三泉
农夫三泉 Lv.12
2013年11月16日 19:18:34
只看楼主

框架梁的支座配筋能这么配么?22的是通常筋,要是跟25的搭接,就得把22的钢筋截断,要是不截断,就出现了我现在画的这个情况,那实际施工中到底要不要截断呢?确实很严重!!!!!!!!!!!!!!!!

框架梁的支座配筋能这么配么?22的是通常筋,要是跟25的搭接,就得把22的钢筋截断,要是不截断,就出现了我现在画的这个情况,那实际施工中到底要不要截断呢?确实很严重!!!!!!!!!!!!!!!!


)~NLTCLQUQS~W[@IPDLOV31.jpg

免费打赏
农夫三泉
2013年11月18日 12:21:19
42楼
小青梅 发表于 2013-11-18 10:09 11G101-1 P 25就是 替我回答了
回复
农夫三泉
2013年11月18日 12:23:33
43楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-11-18 08:23 斌哥 你咋滴了 又问这种问题 角筋一般就比中筋大啊我知道啊,但是为了施工方便,当通长筋是20的时候,可以不可以把支座处的20的放到两边 25的放到中间呢?
回复
ricky110122
2013年11月18日 14:25:13
44楼
肯定是不对的,粗直径钢筋放在角部,细直径钢筋放在中间!这个是常识吧!
回复
gfhyongyuan
2013年11月18日 14:38:17
45楼
混凝土结构 发表于 2013-11-16 20:38 肯定是不对的,粗直径钢筋放在角部,细直径钢筋放在中间!这个是常识吧!怎么没找到必须把大的放两边哪???求告诉页码
回复
gfhyongyuan
2013年11月18日 14:38:47
46楼
农夫山三泉 发表于 2013-11-16 21:49 有依据么 拿出来看看真心没找到啊
回复
gfhyongyuan
2013年11月18日 14:39:48
47楼
高处能胜寒 发表于 2013-11-17 01:19 11G101-1在梁平法标注里好像没有明确说明。但习惯上都这么做吧。我也没找到具体的条文,今天特意找的
回复
混凝土结构
2013年11月18日 15:13:14
48楼
gfhyongyuan 发表于 2013-11-18 14:38 怎么没找到必须把大的放两边哪???求告诉页码好吧,我仔细翻了翻确实没有明确说明。但是图集上举得例子都是大钢筋角部,细钢筋中间。
回复
wuyanowen123
2013年11月18日 15:47:37
49楼
谢谢楼主资料
回复
duanaihuihui
2013年11月18日 15:52:58
50楼
直径大的放在角部,不能只考虑一个支座,要全盘考虑,才能出现最佳配筋,感觉楼主配筋经验不足
回复
结构小崔
2013年11月18日 16:03:20
51楼
这个可以当成是一种习惯吧,我觉得。
回复

相关推荐

APP内打开