独立基础地梁断裂,有何解决办法
艾点点
艾点点 Lv.4
2013年11月16日 22:22:12
只看楼主

本帖最后由 艾点点 于 2013-11-20 17:07 编辑 独立基础,右边靠山坡,没有做挡土墙,下了三天雨,山体塌方,这根柱子被顶起,大家说说这什么原因,有何解决办法图片补充

本帖最后由 艾点点 于 2013-11-20 17:07 编辑

独立基础,右边靠山坡,没有做挡土墙,下了三天雨,山体塌方,这根柱子被顶起,大家说说这什么原因,有何解决办法
IMG_20131115_094906.jpg图片补充









IMG_20131115_094906.jpg

免费打赏
xiaoyoujie
2013年11月20日 16:33:14
22楼
加固地梁吧,还有是找出什么原因造成的。
回复
艾点点
2013年11月20日 17:08:11
23楼
一介书生第二 发表于 2013-11-20 10:47 图片只是局部的,看不到整体,所以不好判断。已补充图片
回复
子非雨
2013年11月20日 17:40:24
24楼
不可能进行加固处理了,整个结构已经变形了,基础梁开裂估计是山体滑坡,土的侧压力过大造成了,已经是危房了,拆了并对周边的坡进行边坡支护。
回复
li421194205
2013年11月20日 19:17:06
25楼
独立基础,回填土已夯实,就图上的这个承台被抬高了,其他的承台都没问题
回复
土木结构
2013年11月20日 21:10:01
26楼
触目惊心 啊
回复
tlwww
2013年11月21日 11:14:00
27楼
再做一根地梁吧,梁宽同墙厚
回复
tyun01
2013年11月21日 20:28:31
28楼
山体挤压影响吧
回复
rubig2628
2013年11月23日 10:07:24
29楼
怎么感觉基础的不够呢
回复
weiyf1951
2015年11月04日 08:47:06
30楼
施工前就应该先处理好边坡的。
山体滑坡,不仅仅只是山体表面,连带底部一起滑动,致使地基土上抬。只能先处理山体滑动部分,进行减载。已经破坏的基础只能重做了。
回复
yongjianchongda
2015年11月05日 22:29:19
31楼
感觉还是重做局部受影响较大的部分,施工同时其他地方做好边坡支护,防止再次发生类似的情况,