6度区,25层的剪力墙结构除了电梯间四周剪力墙其他全部在地下室顶板嵌固端转换,地下室共二层,均为人防区,因为没做过在地下室顶板转换的结构,所以心里没底,规范又没有相关的内容,请问这样的结构可以做吗? 请各位大神发表下意见,现在是别人找我做,让我马上答复,如果不能做我就推掉了
6度区,25层的剪力墙结构除了电梯间四周剪力墙其他全部在地下室顶板嵌固端转换,地下室共二层,均为人防区,因为没做过在地下室顶板转换的结构,所以心里没底,规范又没有相关的内容,请问这样的结构可以做吗?
请各位大神发表下意见,现在是别人找我做,让我马上答复,如果不能做我就推掉了
52楼
路过学习了, 没有遇到过类似工程
回复
53楼
广东新高规DB15-92-2013的11.2.6条可以帮到你,1.地下室底板满足转换层要求,2 结构体系在满足地下室顶板嵌固的条件下,不改变原结构类型,可不提高
============================================================================================
有点疑问,既然是转化层,怎么会不改变原结构的类型?!广东省规范网上太难找了!!!
回复
54楼
路过学习,没接触过转换
回复
55楼
地上的转换层,变成地面转换
刚度比值更容易控制,更有利于转换设计
回复
56楼
那么高级的啊,低层都没有做过啊。
回复
57楼
完全可以做,且地下室顶板满足嵌固时,地上结构可按剪力墙结构做,不按部分框支墙结构
回复
58楼
是地下室顶板转换!!不是只能用板吧?
回复
59楼
受教了,原来顶板转换条件还可以放送一些
回复
60楼
zzdh123451 发表于 2013-11-19 15:58 如果是一层地下室肯定不能的,如果是多层地下室是可以选择地下室顶板做嵌固端的为啥?新手求解释、、、
回复
61楼
wxf20072008 发表于 2013-11-19 10:33 完全可以,而且可以比地上转换的条件适当宽松些.谢谢,受教了:D
回复