1、如图所示,就是当地下汽车库和自行车库共用一个坡道的时候,我可不可以把自行车库那的甲级防火门去掉作为自然补风口用途?我个人理解为加防火门的话就是两个防火分区共用一个疏散出口,去掉防火门的话就相当于一个防火分区通往另外一个防火分区,我问了我们市院老总,老总意思是必须有两个直通室外的安全出口,可以借用但是貌似通往其他相邻防火分区的出口不算安全出口数量,不知道各位怎样理解?2、地下非机动车库的排烟井跟补风井出地面有没有距离要求啊?我记得汽车库是10米,非机动车库也有这个要求吗?
1、如图所示,就是当地下汽车库和自行车库共用一个坡道的时候,我可不可以把自行车库那的甲级防火门去掉作为自然补风口用途?我个人理解为加防火门的话就是两个防火分区共用一个疏散出口,去掉防火门的话就相当于一个防火分区通往另外一个防火分区,我问了我们市院老总,老总意思是必须有两个直通室外的安全出口,可以借用但是貌似通往其他相邻防火分区的出口不算安全出口数量,不知道各位怎样理解?
2、地下非机动车库的排烟井跟补风井出地面有没有距离要求啊?我记得汽车库是10米,非机动车库也有这个要求吗?
3、当非机动车库疏散距离超过限制后,可不可以开向汽车库开一个防火门作为安全疏散用?
![QQ图片20131118092858.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
可以的,貌似很简单的问题,到了具体的时候就有点模糊
回复
23楼
不可以,两种不能放到一个防火分区里,而且汽车库不能借用其他防火分区进行疏散(有些地方可以,具体以当地为主
回复
24楼
地下室、半地下室发生火灾时,人员不易疏散,消防人员扑救困难,故对其防火分区面积应控制得严一些,规定建筑物的地下室、半地下室应采用防火墙划分防火分区,其面积不应超过500平方米。
人防防火规范条文说明戊类物品库房可以是1000平方米,而高规规定地下室是500.高规也说,设有自动灭火系统的地下室,防火分区允许最大面积为1000平米.高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000平方米,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000平方米。
该工程的地下部分设计有274 个车位的停车库,及水箱、机房、办公、就餐等不同类型的用房,总面
积超过15000 m2 。地下室底板采用桩承台与地梁相结合的筏板式钢筋混凝土满堂基础,底板及四周外墙混凝土厚400mm ,混凝土设计强度等级C30 ,抗渗等级P8 ,底板混凝土用量约8500 m3 。由于底板面积很大,根据《混凝土结构设计规范》对超常结构必须设置变形缝的要求,我们在考虑到地质情况和结构布局的前提下,利用设计变形缝和后浇带,将底板分成A ,B ,C ,D 4 个区共10 个施工段,如图1 所示。混凝土浇筑的起点流向为A →B →C →D。各区段的工艺流程是:测量放线→人工第二阶段挖槽、坑(地梁、桩承台
等) →凿桩头→砌砖模→浇大面积C10 混凝土垫层→桩动测→放线→绑扎钢筋、预埋铁件、水电管线安装等→复核轴线→隐蔽工程验收→浇捣混凝土。各区段之间流水步距7~10 d ,并尽可能提前插入,以缩短工期。
从这里可以看出地下室底板的面积和整个地下室的面积差不多。
所以防火分区的面积很有可能大于底板的面积。至于什么情况,有一些小面积地下室像一些豪华别墅,住宅等下面的地下室应该不会超过防火分区的面积
回复
25楼
c1726693363 发表于 2013-11-21 08:12 地下室、半地下室发生火灾时,人员不易疏散,消防人员扑救困难,故对其防火分区面积应控制得严一些,规定建 …不明所以,完全不知道在哪复制过来的
回复
27楼
lqt2070 发表于 2013-11-18 11:40 可以啊"5.3.12 地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:1 每个防火分区的安 …说得很地道。学习了。
回复
28楼
难懂,多思考。谢谢提这些问题,我以后 也会注意这些问题的
回复
29楼
支持楼主一下
,谢谢分享
回复
31楼
学习了学习了学习了学习了
回复
32楼
厂综合楼施工图
回复