框架开关无顾跳闸?
feng807123
feng807123 Lv.5
2013年11月18日 15:49:23
只看楼主

配电房用了6年,上二日主干线被水淹了,其他分路开关没有跳闸,直接跳了配电房总开关,跳闸复位后,又可以合闸上了,总开关为常熟的CW2(三段保护),没有漏电保护功能。变压器没有过载,变压器800KVA,总电流才去到时800A左右。以前都一直用没有跳闸。现在一天大概跳两次,有时白天跳闸,有时晚上4,5点钟跳闸。

shimiandemeng
2013年11月26日 19:18:42
22楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
feng807123
2013年11月28日 08:42:02
23楼
大哥爱丫头 发表于 2013-11-26 11:47 应该有接地故障保护吧,应该测一下绝缘无接地保障保护,一下雨就会跳闸