本人菜鸟问个问题,我们小区3台500KVA变压器,负荷不是1500KW吗,我看见比人计算是1500X0.8X2=2400KW,为什么要乘以2啊
本人菜鸟问个问题,我们小区3台500KVA变压器,负荷不是1500KW吗,我看见比人计算是1500X0.8X2=2400KW,为什么要乘以2啊
2楼
强烈的想不通,待高手!
回复
3楼
我也2了,1500乘0.8除以2(应该是1.732)还说的过去
回复
4楼
kW除功率因数才是kVa
回复
5楼
3台500KVA变压器可以带的负荷为1500KVA,这是视在功率;如果要计算它的有功功率,就还要乘以负荷的功率因数,可能是0.8,也可能是0.9,具体数据要实测,假设负荷的功率因数是0.8,那么3台500KVA变压器可带1200KW的负荷
回复
6楼
变压器铭牌上都是标的容量,即视在功率,单位kVA,等有有功的平方与无功平方之合在开根号。有功单位kW,无功单位kVar,楼上说的0.8指功率因素。当然这由负荷决定。
回复
7楼
视在容量是1500KVA
回复
8楼
三台视在功率应为1500kVA,但0.8应该是变压器的效率来理解,乘以2好像不对吧
回复
9楼
我觉得他可能是估算的电流,这种情况乘以2,是电流。不然搞不懂。
回复
10楼
认真学习争取成为变压器达人
回复