一般在塑壳断路器 的面板写有,比如:RDM10—60/3310 下面有一句额定电流40A ,瞬时脱扣电流10In,那它的整定电流是多少?60A指什么电流?
一般在塑壳断路器 的面板写有,比如:RDM10—60/3310 下面有一句额定电流40A ,瞬时脱扣电流10In,那它的整定电流是多少?60A指什么电流?
22楼
基本正确
回复
23楼
60A是指该断路器的额定电流(通断能力),而40A是指该断路器的过载保护的整定值(脱扣器),既In,10In指的是瞬时短路电流的保护的整定值,既长延时和短延时。
赞成。是这么理解的。至少我是这么理解的
回复
24楼
40750813 西北建筑电气设计群 专业建筑电气设计群,主要以讨论、研究、学习建筑方面的电气设计技术为主。
西北最大的建筑电气设计群(高级群)
回复
25楼
10In 有多大?
回复
26楼
60A是指该断路器的额定电流(通断能力),而40A是指该断路器的过载保护的整定值(脱扣器),既In,10In指的是瞬时短路电流的保护的整定值,既长延时和短延时。
楼上的,10In是指瞬时脱扣电流为400A.
回复
27楼
RD——人民电气集团
M——塑壳断路器
10——设计序号
60——断路器壳架等级电流Inm,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。
3——极数
310——分励脱扣器
40A——断路器的额定电流In,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中等于断路器的长延时整定电流Ir1。
10In——断路器的瞬时整定电流,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~16Irl左右可调,你选择的断路的瞬时整定电流为400A,属于配典型断路器。
回复