我怎么没找到具体定义呢 只有提到刚性地面上下500mm范围内箍筋加密 具体刚性地面的做法或者定义没有看到啊 哪位高手给说下规范中有没有啊 有的话具体哪一条
我怎么没找到具体定义呢 只有提到刚性地面上下500mm范围内箍筋加密 具体刚性地面的做法或者定义没有看到啊 哪位高手给说下规范中有没有啊 有的话具体哪一条
2楼
来:(:):):):):):):):):):):):):):):)
回复
3楼
同求大神指导
回复
4楼
好像砌体规范的补充说明中有一条关于刚性地面的
回复
5楼
目前,刚性地面并没有明确的定义,只是有些书籍中给出了参考。
《建筑地面与楼面手册》一书中提到:“......各种整体面层地面.如细石混凝土地面.水泥砂浆地面.水磨石地面等.一般称为刚性地面.整体地面实际上由刚性的板体和柔性地基两部分组成.他们互相依赖.又互相制约.两者互为存在的条件.共处于一个矛盾的统一体.”
《全国民用建筑工程设计统一技术措施 结构》里的规定是不小于100厚砼面层,可以作为刚性地坪。但这条给出明确定义的说法有点不着调,刚性地面只看面层?难道面层下的土就完全不考虑。
我们简单地来考虑,假设晃动一柱框架柱,那么地坪下的土肯定会起到一定的约束作用。如果土的压缩系数越大,对框架柱晃动的约束就越大,刚度达到一定程度,框架柱破坏的部位由底部转移到地坪处,这也是刚性地面加箍筋的原理。
目前地面做法一般采用灰土、混凝土加面层的做,如果柱截面不大的情况下,均可视为刚性地面。
回复
6楼
刚性地坪?这个是建筑的做法,一般是素混凝土或者沥青做的地面做法。
回复
7楼
学习了 00000000000
回复
8楼
规范无明确规定,参考张维斌老师书中的说法是:地面做法中有200~300mm厚的钢筋砼结构层或素砼层,一般可认为是刚性地面。
回复
9楼
kobe198781 发表于 2013-11-19 17:54 目前,刚性地面并没有明确的定义,只是有些书籍中给出了参考。《建筑地面与楼面手册》一书中提到:“.. …学习了……
回复
10楼
诶哒哒哒上的
回复
11楼
规范无明确规定,参考张维斌老师书中的说法是:地面做法中有200~300mm厚的钢筋砼结构层或素砼层,一般可认为是刚性地面。
回复