图纸会审记录,大家都来发表下自己的观点。
malinlinwudi
malinlinwudi Lv.13
2013年11月19日 13:19:44
只看楼主

今天去图纸会审,我把施工单位的图纸会审的问题拍了下来,想知道大家都会怎么回复。尤其最后一条感觉是不是违反规范要求了。

今天去图纸会审,我把施工单位的图纸会审的问题拍了下来,想知道大家都会怎么回复。尤其最后一条感觉是不是违反规范要求了。
免费打赏
vyour
2013年11月25日 10:31:41
42楼
主要就是壁厚的问题!!!
回复
wjqgywjq
2013年11月25日 13:03:01
43楼
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。
回复
zmj159
2013年11月25日 14:42:22
44楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
atai530
2013年11月25日 17:04:14
45楼
GB50303-2002当中提到壁厚小于2MM的金属管不得熔焊。
回复
sdbly
2013年11月26日 16:33:06
46楼
KBG他才不给你买壁厚符合规范的呢 让他们按图纸设计来 没事找事 整他们
回复
qifh001
2013年11月27日 00:09:49
47楼
路过,学习一下。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月27日 09:37:06
48楼
atai530 发表于 2013-11-25 17:04 GB50303-2002当中提到壁厚小于2MM的金属管不得熔焊。so????要说明说明啊。
回复
hnwen
2013年11月27日 10:15:19
49楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-11-20 12:32 审图要求这个我本人也赞成,不过国家规范并没有说金属管中的KBG就不可以。KBG管壁厚度最大只有1.2,不满足民规8.2管壁厚度不低于1.5mm的要求,可以选用JDG,管壁厚度最大可以到1.6mm
回复
hnwen
2013年11月27日 10:17:00
50楼
qzg24 发表于 2013-11-20 11:13 30m设匀压环好象不符合防雷设计要求,三类防雷建筑物60m已上才要做匀压环一类防雷建筑物要求高于30m设置防侧击雷,二类45m,三类60m
回复
hnwen
2013年11月27日 10:18:33
51楼
海夜风 发表于 2013-11-24 10:27 5、从30米开始,所有外墙金属。。。这条,2010版新雷规已经不要求这么做了,估计这又是抄那里的设计总 …新雷规P18,一类防雷建筑物防侧击雷是30m