图纸会审记录,大家都来发表下自己的观点。
malinlinwudi
malinlinwudi Lv.13
2013年11月19日 13:19:44
只看楼主

今天去图纸会审,我把施工单位的图纸会审的问题拍了下来,想知道大家都会怎么回复。尤其最后一条感觉是不是违反规范要求了。

今天去图纸会审,我把施工单位的图纸会审的问题拍了下来,想知道大家都会怎么回复。尤其最后一条感觉是不是违反规范要求了。
免费打赏
malinlinwudi
2013年11月27日 12:48:35
52楼
这就是施工方提出的疑问啊,关键问题重点不再这里,主要是图纸会审的内容!!
回复
海夜风
2013年11月27日 13:00:01
53楼
本帖最后由 海夜风 于 2013-11-27 13:03 编辑 hnwen 发表于 2013-11-27 10:18 新雷规P18,一类防雷建筑物防侧击雷是30m 3.0.2 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: (1)凡制造、使用或存贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 (2)具有0区或20区爆炸危险环境的建筑物。 (3)具有1区或21区爆炸危险环境的建筑物。因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡。由此可见,在我们日常的设计中,碰到一类防雷的居住建筑少之又少。有什么理由要把居住建筑置于爆炸危险环境中去。
回复
xywcdl
2013年11月27日 13:03:39
54楼
学习学习:):)
回复
海夜风
2013年11月27日 13:08:21
55楼
hnwen 发表于 2013-11-27 10:17 一类防雷建筑物要求高于30m设置防侧击雷,二类45m,三类60m4.3.9 高度超过 45 m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第 4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定: 1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定: 1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施考虑。 2)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。 3)外部金属物,当其最小尺寸符合本规范第5.2.7条第2款的规定时,可利用其作为接闪器,还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。 4)符合本规范第4.3.5条规定的钢筋混凝土内钢筋和符合本规范第5.3.5条规定的建筑物金属框架,当作为引下线或与引下线连接时,均可利用其作为接闪器。 3 外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接。 对于二类防雷建筑,规范也明确指出,“高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击”
回复
yao987
2013年11月27日 15:39:12
56楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-11-19 14:11 KBG管的问题啊,这个每次去交底的时候都会提,我反正没有通过,让施工单位按照原设计施工,看05D1图集上KBG …KBG管就没有壁厚大于1.5的,不知道你在哪看有大于1.5的。具体的去看国标吧CECS100-98。大于1.5的是JDG管子,JDG管子除了16的是1.5厚,都是1.6厚
回复
guohuiyong123
2013年11月27日 15:43:04
57楼
路过 学习学习 !!!
回复
yao987
2013年11月27日 15:48:31
58楼
atai530 发表于 2013-11-25 17:04 GB50303-2002当中提到壁厚小于2MM的金属管不得熔焊。这个……,KBG,JDG都是不需要焊接的……
回复
yao987
2013年11月27日 15:53:06
59楼
最后一条下面讨论的蛮多的了,KBG没有壁厚大于1.5的,所以就算是用薄壁钢管,也得是JDG,还得是国标管,市场上很多都是JDG非标准管,就是1.2,1.3厚左右。
那个有线电视的问题,是个造价问题,让施工方和甲方协商去好了,跟设计方没啥关系。要么仅预留管不穿线,要么施工方穿上线让甲方增加造价,这都是他们招标时候不够详细的后遗症,不是设计问题,直接答复与甲方协商好了。
回复
阿克苏干
2013年11月27日 16:15:12
60楼

取取经,。学习
回复
我爱喝绿茶
2013年11月27日 18:22:20
61楼
yao987 发表于 2013-11-27 15:39 KBG管就没有壁厚大于1.5的,不知道你在哪看有大于1.5的。具体的去看国标吧CECS100-98。大于1.5的是JDG管 …嗯,我只是把我看到的,告诉你,配电手册上写了。
回复