今天去图纸会审,我把施工单位的图纸会审的问题拍了下来,想知道大家都会怎么回复。尤其最后一条感觉是不是违反规范要求了。
今天去图纸会审,我把施工单位的图纸会审的问题拍了下来,想知道大家都会怎么回复。尤其最后一条感觉是不是违反规范要求了。
62楼
yao987 发表于 2013-11-27 15:39 KBG管就没有壁厚大于1.5的,不知道你在哪看有大于1.5的。具体的去看国标吧CECS100-98。大于1.5的是JDG管 …嗯哪,知道了,学习一下。
回复
63楼
没说能用,也没有说不能用啊,KBG管属于金属管,同时金属管暗敷设要满足壁厚大于1.5mm的要求。
回复
64楼
感谢楼主分享!
回复
65楼
macula55 发表于 2013-11-19 16:53 应急照明用SC,不能用KBG就是这么肯定,因为KBG管厚度达不到1.5mm
回复
66楼
学学习习哈哈
回复
67楼
macula55 发表于 2013-11-19 16:53 应急照明用SC,不能用KBGsc管一般大于50MM才使用的,像应急照明几平方的线没必要用那么粗的焊接管,用JDG,或者KBG都可以只要管壁厚度满足要求
回复
68楼
现在施工实际什么管都有用 有的工地业主还叫改用阻燃PVC线管 设计就回复点名规范条例 按规范施工