对于止水钢板穿柱,箍筋如图处理怎么样,感觉除了好看好像作用不大。焊接呢
对于止水钢板穿柱,箍筋如图处理怎么样,感觉除了好看好像作用不大。焊接呢
2楼
这样,箍筋断了根本起不到抗剪的作用
回复
3楼
止水钢板过箍筋的时候,有图纸设计的是箍筋断开,止水钢板不断。还有一种做法是箍筋不断,止水钢板断开。前者是保证防水效果,后者是保证抗剪效果。具体看设计方怎么考虑了
回复
4楼
如板凳所说,不过大部分都是采取断箍筋的做法,毕竟止水钢板的作用断了就完全没作用了,箍筋断几根影响不大,焊接上多少起点作用吧,虽然比不上不断的,但是50%以上的功用是有的。
回复
5楼
个人认为焊在钢板是有用的,等待搞结构的朋友来说说看
回复
6楼
焊接到钢板上吧, 焊接位置相同。。
回复
7楼
光焊接作用有限,止水钢板上下部位箍筋应适当加密。
回复
8楼
不论是选用哪种方法,严格按照规范施行,这样才能保证结构的性能持久。
回复
9楼
來兮 发表于 2013-11-19 20:15 如板凳所说,不过大部分都是采取断箍筋的做法,毕竟止水钢板的作用断了就完全没作用了,箍筋断几根影响不大 …同意楼上意见
回复
10楼
一般是断箍筋,但断了的箍筋要焊在钢板上,否则起不到作用
回复
11楼
对柱止水钢板通过的地方上下箍筋加密,然后做图上处理