房屋09年修建,房屋左侧已发生变形,右侧完好无损 杂填土在建房时回填,未经过夯实 ,厚度在5.9-7.7m,杂填土下面是粉质粘土,厚度10-14m,之下是砂泥岩 独立基础,基础的深度在2.30m。 13年初出现塌坑,回填50方水泥砂浆。 房屋后侧有个院子,地面比房屋地面低接近3m,院内无法排水,地表水基本从变形房屋的后侧下渗。请各位网友帮看下有哪些可能导致该房屋会出现这种问题。
房屋09年修建,房屋左侧已发生变形,右侧完好无损
杂填土在建房时回填,未经过夯实 ,厚度在5.9-7.7m,杂填土下面是粉质粘土,厚度10-14m,之下是砂泥岩
独立基础,基础的深度在2.30m。
13年初出现塌坑,回填50方水泥砂浆。
房屋后侧有个院子,地面比房屋地面低接近3m,院内无法排水,地表水基本从变形房屋的后侧下渗。
请各位网友帮看下有哪些可能导致该房屋会出现这种问题。
72楼
感谢楼主分享!
回复
73楼
回填土做的持力层吧 关键还是基础落在没夯实的回填土上 这种后果是肯定的
回复
74楼
只是来看看学习下,回复是素质。
回复
75楼
本帖最后由 lxy777888 于 2013-11-23 20:36 编辑
看你的照片,基础好像没有沉降,只是房心的回填土沉降很大,没有夯实是一个原因,地下孔穴,暗河也可能。如果排除了部良地质的影响,独立基础没有沉降或者沉降不大,那就大可不必大惊小怪的,如果我没理解错你的房心填土=3+2.3=5.3M,5米多的回填,没有分层夯实,填料不符合标准,沉降那么多正常。还有就是靠近后方院子侧,有3米的高差应该做档土墙,这样房心的填土才有保障。如果不是不良地质造成的影响,只能说是施工人员不负责,业主一味的节约成本造成的,我估计靠院子那方肯定没做挡土墙!!不管你是A,B情况,没做挡土墙的可能很到。有点基本知识的都知道怎么处理了
回复
76楼
应该是流沙现象。。。。房心土回填肯定没有分层碾压夯实,而且也不是用三七灰土回填的。。。回填土中肯定还有砂性土或者砂,下雨后,地表滞水流动,带走房心土中的沙粒,造成土体被掏空。。坍落形成空洞
回复
77楼
高压至浆,但是成本不小。不过这房子不处理一定危险。
回复
78楼
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
79楼
个人感觉会不会和粉质黏土层有关系
质粘土在压实度 含水率适当的时候是没有问题的
但是如果长期日常排水或者降雨 造成渗水沿裂隙进入土层 会不会改变土层的受力??
回复
80楼
修补的成本一般而言,是要比应该踏踏实实的做的成本要高的。。。
回复
81楼
杂填土上不处理直接做持力层,还要问什么原因?;P
回复