本帖最后由 小小菜 于 2013-11-19 16:42 编辑 @may 请教一下论坛的大神~最近做一个跃层,以前跃层那个箱子4KW配的BV 3x6 PC20 WC ,这几天换成了14的天正,算出来如图3X10的线了,感觉14默认大了2级了,还是新规范现在要求是大2级呢?另外请教一下上一级的整定电流的问题:是跃层4KW箱子的那个隔离开关,选的32/2P 25A的,还是应该是这根导线前面的63断路器呢? 总之壳式电流不一样,但是选定的动作电流都是25A的。
本帖最后由 小小菜 于 2013-11-19 16:42 编辑
@may 请教一下论坛的大神~
最近做一个跃层,以前跃层那个箱子4KW配的BV 3x6 PC20 WC ,这几天换成了14的天正,算出来如图3X10的线了,感觉14默认大了2级了,还是新规范现在要求是大2级呢?
另外请教一下上一级的整定电流的问题:是跃层4KW箱子的那个隔离开关,选的32/2P 25A的,还是应该是这根导线前面的63断路器呢? 总之壳式电流不一样,但是选定的动作电流都是25A的。
不知道理解的对不对,请指教~
@lancerzy
2楼
上级整定电流时32的话
那就是3*10的线了
表中数据每个截面的数据都出现了两个 有一点显示错误的问题
实际6.0的线 查表载流量是31
整定是32的话 已经大于6.0的载流量了
回复
3楼
lancerzy 发表于 2013-11-20 14:34 上级整定电流时32的话那就是3*10的线了表中数据每个截面的数据都出现了两个 有一点显示错误的问题那请问一下整定电流是按照这根导线前面那个断路器或者隔离开关来确定的吗?是通过他的壳式电流还是额定电流确定呢?我以前设计是按照这根导线前端的断路器的额定电流确定的,不知道是否正确~
回复
4楼
小小菜 发表于 2013-11-20 15:58 那请问一下整定电流是按照这根导线前面那个断路器或者隔离开关来确定的吗?是通过他的壳式电流还是额 …算的是箱子的进线 还是某一出线?
回复
5楼
lancerzy 发表于 2013-11-21 09:45 算的是箱子的进线 还是某一出线?4802255首先感谢版主的耐心回答,我有2个问题:附上一张图来询问吧,6KW的入户箱就是箭头所指的那个系统图。打比方我要不知道的情况下算BV-3X10-PC32-FC,WC这根导线的截面,我用天正软件选择上一级的整定电流是按照1号位置而不是2号位置的断路器吧.整定电流我理解的是上下级动作电流,所以天正导线截面校对,上一级整定电流选的是断路器的额定电流40A而不是壳式电流63A,不知道理解的是否有错。再次感谢版主哟~因为以前都没有校对过截面里面的整定电流,都是直接按照天正截面或者校正了电缆的载流量,但是换成14后发现大了1级,才开始校对,很多不懂,所以请教各位友友了~
回复