2楼
没有强制安装漏保一说吧?
《民用建筑电气设计规范》
7.7.9
电击防护装设的低压电器应符合下列要求:
1TN系统采用的保护电器应符合下列规定
1)可采用过电流保护电器;
2)TN-S系统可使用剩余电流动作保护电器:
3)TN-C-S系统使用剩余电流动作保护电器时,PEN导体不得接在其负荷侧,保护导体与PEN导体的连接应在剩余电流动作保护器电源侧进行;
4)TN-C系统中不得使用剩余电流动作保护。
7.7.10
剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备:
4)家用电器回路或插座回路:
50由TT系统供电的用电设备;
6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护电宜作用于报警。
不过,施工现场临时用电规定在总配电箱及开关箱必须设置漏电保护器。
回复
3楼
要看具体情况的
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-20 07:51 编辑
支持沙发!同时也支持3楼。
临时用电因安全性差,人体接触用电设备的机会多,故规范规定要用漏电开关。
公共场所有人体易触及的用电器,也需要漏电保护;人员密集场所为防火需要,也规定了用漏电开关。
所以,装与不装漏电开关,是用电所在场所和用电性质来决定的,不是电源系统的接地方式决定的(楼主问法或想法有出入)。
回复
5楼
学习了。谢谢哈。
回复
6楼
学习了。谢谢哈。
回复
7楼
学习了。谢谢哈。
回复
8楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
TN-S系统,主断路器设置四段保护(接地故障保护设置为1200A),而末端又没有漏保(空开In=300A),如果末端一旦接地,主断路器应该一定脱扣跳闸。
这时是取消主断路器的接地保护设置,还是..........?