地暖与散热器是否可用同一水管回路
piao871202
piao871202 Lv.3
2013年11月20日 10:39:14
来自于采暖供热
只看楼主

寒冷地区的一栋酒店 ,入口大堂采用地暖,客房卫生间设置散热器,其它区域采用风机盘管 ;想请教一下,地暖和散热器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有没有问题?请教各位前辈,这样做是否可行呢?

寒冷地区的一栋酒店 ,入口大堂采用地暖,客房卫生间设置散热器,其它区域采用风机盘管 ;想请教一下,地暖和散热器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有没有问题?请教各位前辈,这样做是否可行呢?
免费打赏
jyh060552
2013年11月20日 13:13:55
2楼
可以,散热器支路接至地暖分集水器,相当于地暖的一个回路,各回路之间的调节阀调节平衡!
回复
tgc000
2013年11月26日 09:32:02
3楼
要看水温是多少,地暖的温度不宜过高,太高会导致地面装修材料变形,如果四五十度,那就没问题
回复
longlonghill
2013年11月27日 08:35:29
4楼
:victory::victory::victory:
回复
一夜江湖之路人
2013年11月27日 11:51:18
5楼
严格保证温度,小心大堂瓷砖:(
回复
如果vans不开胶
2013年11月28日 10:05:27
6楼
做没问题 考虑一下温度
回复

相关推荐