污水厂、提升泵站需要做防雷吗
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年11月20日 11:53:52
只看楼主

我去现场看 一些很矮的小房子都做防雷了 年预计累计次数肯定达不到,我就想问 你们做的时候做了吗?

我去现场看 一些很矮的小房子都做防雷了 年预计累计次数肯定达不到,我就想问 你们做的时候做了吗?
免费打赏
乌鸦
2013年11月22日 23:00:38
2楼
我做的时候是看建筑物的重要性,不然重要且年预计雷击次数达不到的就不做防雷,但是潮湿区域还是要做接地哈
回复
qzw_cool
2013年11月25日 11:03:19
3楼
有些小的建筑物,像消毒间,按规范达不到三级防雷,我只在进户配电箱做了浪涌保护。
回复
咪路
2013年11月25日 14:21:08
4楼
考虑建筑重要性,通常地势空旷没有高层建筑保护的。。一般都会做
回复
s2070035
2013年11月27日 09:06:48
5楼
:)同意楼上的意见
回复
lsh453372421
2013年11月28日 08:51:18
6楼
很不错的资料啊 ,谢谢楼主分享。:lol:lol:lol:lol:lol
回复
zgy2913556
2013年12月05日 16:17:34
7楼
在我们地区肯定要做的
回复
lan2241
2014年02月06日 15:31:42
8楼
评审专家的意思是,多不了几个钱,做了吧。
回复
我爱喝绿茶
2014年02月17日 14:03:59
9楼
做的,兄弟。
回复
魔术师
2014年02月28日 14:53:24
10楼
qzw_cool 发表于 2013-11-25 11:03 有些小的建筑物,像消毒间,按规范达不到三级防雷,我只在进户配电箱做了浪涌保护。加氯间是要按照二类防雷进行设计的,CJJ120-20085.7.2.3条。你的消毒间应是加氯间吧,加二氧化氯的吧
回复
魔术师
2014年02月28日 14:56:12
11楼
lan2241 发表于 2014-2-6 15:31 评审专家的意思是,多不了几个钱,做了吧。不是看评审专家的意思,可看看规范CJJ120-2008和设计手册《给水排水设计手册 电气与自控》第二版,里面规定的比较详细。
回复

相关推荐

APP内打开