这主楼与裙楼的施工缝应留置在什么位置
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年11月20日 14:28:00
只看楼主

主楼与裙楼连在一起的工程,基础施工比较复杂,为满足建设单位售楼进度要求,决定在裙楼基础未施工的情况下,先施工主楼。 在设置施工缝时需考虑: (1)、裙楼的梁未按悬挑梁进行配筋; (2)、裙楼基础完全未施工,留三分之一跨会很影响基础的施工) 我想问的是这情况下该主楼与裙楼的施工缝应留置在什么位置?能否留在主楼边?如能留在主楼边的话,是否需采取增大抗剪力的措施?

主楼与裙楼连在一起的工程,基础施工比较复杂,为满足建设单位售楼进度要求,决定在裙楼基础未施工的情况下,先施工主楼。
在设置施工缝时需考虑:
(1)、裙楼的梁未按悬挑梁进行配筋;
(2)、裙楼基础完全未施工,留三分之一跨会很影响基础的施工)
我想问的是这情况下该主楼与裙楼的施工缝应留置在什么位置?能否留在主楼边?如能留在主楼边的话,是否需采取增大抗剪力的措施?


免费打赏
jiegousheji2011
2013年12月04日 11:10:01
62楼
在距离主楼第二跨 设置施工缝
回复
dengqiangscu
2013年12月09日 11:24:55
63楼
看了以上很多回帖,弱弱地问一句,施工缝与后浇带有什么区别呢?请各位大神明示!
回复
co1445318584022
2015年10月20日 13:26:40
64楼
混凝土施工缝留在主楼墙柱端部
回复
co1445318584022
2015年10月20日 13:29:30
65楼
如果说必须留在裙楼框架梁跨中1/3的话,试问梁底可否拆除,