立面如图,一个小别墅2层3层柱截面都是450*450,,4层400*400,怎么调都调不过,层高又不能改,怎么是好?求大神指点迷津...
立面如图,一个小别墅2层3层柱截面都是450*450,,4层400*400,怎么调都调不过,层高又不能改,怎么是好?求大神指点迷津...
2楼
信息量好大,为什么要调整呢
回复
3楼
你这个出现薄弱层的原因不是三层太弱了 而是顶层太强了 十有八九是闷屋顶导致的
建议如果闷屋顶没有实际使用功能的话 就把闷屋顶层改成轻质吊顶。而不要做结构层
做结构层 闷屋顶百害而无一利
回复
4楼
坡屋顶 之前就遇到过 至今仍没解决 期待高手
回复
5楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-20 18:42 你这个出现薄弱层的原因不是三层太弱了 而是顶层太强了 十有八九是闷屋顶导致的建议如果闷屋顶没有实际使 …如果说坡屋顶要做成结构层,建模的时候怎么使其刚度减弱?有什么好办法么?
回复
6楼
好文章,还是要好好学习学习的,谢谢慷慨!
回复
7楼
一般都是上一层太强导致的,你只是X向不够,减小上层柱子、边梁截面都可以略微调大,可能根本原因就是教授说的那样
回复
8楼
学习 了
回复
9楼
听斑竹的,弱化顶层
回复
10楼
就是“头重脚轻"
上部刚度太大
回复
11楼
小于1,系统判断为薄弱层会自动放大地震剪力系数,只要不小于0.72,就不算超限吧。
回复