立面如图,一个小别墅2层3层柱截面都是450*450,,4层400*400,怎么调都调不过,层高又不能改,怎么是好?求大神指点迷津...

立面如图,一个小别墅2层3层柱截面都是450*450,,4层400*400,怎么调都调不过,层高又不能改,怎么是好?求大神指点迷津...

0EV][9~NFZASZ[7W0TNI4MS.jpg


L2DM25ST4]UN7H61J1{P}DJ.jpg

免费打赏
醉鱼儿
2014年03月19日 21:59:01
12楼
建议将上部结构减弱刚度建模,比如抽柱子,弱化顶层梁截面
回复
phoenix_sonic
2014年03月19日 22:21:37
13楼
高处能胜寒 发表于 2013-11-23 17:29 小于1,系统判断为薄弱层会自动放大地震剪力系数,只要不小于0.72,就不算超限吧。不知道这个0.72是如何来的,个人觉得应该还是看上下两侧的刚度比,不能小于0.5,不如则超限。。。至于LZ的问题,应该是没有超限,只不过是一个薄弱层,satwe自动调整了地震剪力系数。。。
回复
高处能胜寒
2014年03月19日 23:36:59
14楼
phoenix_sonic 发表于 2014-3-19 22:21 不知道这个0.72是如何来的,个人觉得应该还是看上下两侧的刚度比,不能小于0.5,不如则超限。。。至于 …0.72X0.7=0.50,因为PKPM的输出数据的比值是与上层刚度的0.7倍来比的。
回复
phoenix_sonic
2014年03月20日 16:47:11
15楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-19 23:36 0.72X0.7=0.50,因为PKPM的输出数据的比值是与上层刚度的0.7倍来比的。不一定啊,RATX还可以是上三层的平均值的80%比值啊。。。satwe结果是这两个比值,输出最不利的显示出来。。。
回复
梦幻泡面
2014年03月20日 17:58:21
16楼
坡屋顶用底标高+上节点,容易算不过,可以坡屋顶的层高为坡顶-底标高,改成下节点高
回复
梦幻泡面
2014年03月20日 17:59:38
17楼
地锦草 发表于 2013-11-21 09:57 如果说坡屋顶要做成结构层,建模的时候怎么使其刚度减弱?有什么好办法么?坡屋顶用底标高+上节点,容易算不过,可以坡屋顶的层高为坡顶-底标高,改成下节点高
回复
fuyuan1989
2014年11月25日 16:34:15
18楼
期待下次遇到同样的问题
回复
小朱123
2014年11月26日 09:26:50
19楼
谢谢楼主分享!
回复
co1441762605780
2015年12月09日 15:11:05
20楼
新手就是来看看
回复

相关推荐

APP内打开