各位大大们,有没有碰到过北方供暖季,洁净手术室过热的情况? 一般怎么解决?
各位大大们,有没有碰到过北方供暖季,洁净手术室过热的情况? 一般怎么解决?
12楼
检查你的电动阀门开度是否失灵;如果不是失灵,可在空调自控柜上进入管理模式,适当调低自控电压输出比例:手术室的温度设定都是靠电压输出信号反馈给电动阀门然后控制阀门的开度,比方说1伏电压对应一度温度;如果是电动阀门失灵更换阀门,或者适当加大新风量!
回复
13楼
应该是三通调节阀有问题吧!简单点,调小手动阀的开度,应急用还可以。
回复
14楼
这个应该好调吧,又不是制热量达不到
回复
15楼
这是个太小的问题了
回复
16楼
一般来说低等级的手术室是不会过热的,只有百级手术室会发生过热现象。当然以蒸汽作为加热热源时,也经常会发生这种状况,主要原因一个是施工单位有时候为了节约成本会采用开闭阀进行控制,另一个是蒸汽的潜热相对较大,控制精度不如热水。传统的做法是加大新风量。有直接做旁通新风送进来的也有做设计时就预留冬季大风量的。
比较新的做法是在设计初就对预计在会产生过热现象的手术室的对应机组设计冬季用冷盘管。
回复
17楼
呵呵,检查调节阀门是否有问题、1
回复