图中的主线和每层的电箱相接处,现场要怎么做?怎么施工?
fengkang88
fengkang88 Lv.7
2013年11月21日 12:39:14
只看楼主
QQ截图20131121120346.png QQ截图20131121115934.png

QQ截图20131121120346.png


QQ截图20131121115934.png

免费打赏
大哥爱丫头
2013年11月21日 13:25:18
2楼
要是母线槽,就用插接箱,要是电缆,就用t接箱。
回复
guoxiwu
2013年11月21日 14:52:11
3楼
图纸说的很清楚啊,预分支接头
回复
fengkang88
2013年11月22日 09:32:11
4楼
大哥爱丫头 发表于 2013-11-21 13:25 要是母线槽,就用插接箱,要是电缆,就用t接箱。有没有现实图片啊,给我发一张啊?
回复
fengkang88
2013年11月22日 09:33:09
5楼
guoxiwu 发表于 2013-11-21 14:52 图纸说的很清楚啊,预分支接头有没有现实图片啊,给我发一张啊?
回复
70861833
2013年11月27日 17:13:52
6楼
图上画的是预分支电缆,预分支电缆出厂就是分支好的,没接头,订货时注意要电缆厂家现场测量后出生产图,
回复
开心的人
2014年03月03日 11:49:36
7楼
要是母线槽,就用插接箱,要是电缆,就用t接箱。
回复
zzh5907765
2014年03月09日 22:55:46
8楼
图上所注SC100的敷设方式不可取,采用桥架连接配电箱,要注意主干桥架的高度或是厚度,预分支电缆头直径较大,一般会遇到桥架盖板装不上的问题