@@吊车梁被制动桁架顶歪了,大家来分析下原因。
lixin0301
lixin0301 Lv.7
2013年11月21日 16:10:25
只看楼主

吊车梁跨度24米,吊车梁高2.8米制动桁架形式为图所示,现在吊车梁下部扭曲,不知道原因出现在哪里。各位大侠分析一下。给个合理解释。

吊车梁跨度24米,吊车梁高2.8米制动桁架形式为图所示,现在吊车梁下部扭曲,不知道原因出现在哪里。各位大侠分析一下。给个合理解释。
免费打赏
zyhjiao
2013年11月21日 16:16:28
2楼
看不见图!
估计是没加斜撑,下翼缘出平面了!
回复
lixin0301
2013年11月22日 09:57:17
3楼
斜撑加了,就是加了斜撑才把下翼缘顶出去了。
回复
zyhjiao
2013年11月22日 10:39:33
4楼
lixin0301 发表于 2013-11-22 09:57 斜撑加了,就是加了斜撑才把下翼缘顶出去了。这不是都有原因了嘛!呵呵可以发点现场照片,不知道是怎么扭曲的!
回复
lixin0301
2013年11月22日 11:19:17
5楼
照片如上,实在是头疼。难道都是设计的问题?
回复
zyhjiao
2013年11月22日 11:45:54
6楼
[32a槽钢,24m跨度,自重挠度105.7mm,还是挺大的!
这么大跨度的吊车梁,制动结构的梁,可以考虑选用竖向桁架。
回复
zyhjiao
2013年11月22日 11:48:43
7楼
另:格构柱的内肢为什么没对着吊车梁呢?想问问当时是怎么考虑的!
回复
天涯居士
2013年11月23日 07:49:49
8楼
zyhjiao 发表于 2013-11-22 11:48 另:格构柱的内肢为什么没对着吊车梁呢?想问问当时是怎么考虑的!赞同,感觉设计的有问题。
回复
天地不言
2013年11月23日 12:20:35
9楼
走在通往钢结构的路上,如果技术是无底洞,那我还在洞口。
回复
kd200
2013年11月25日 09:30:11
10楼
看一下是不是,安装斜撑时焊接吊车梁下翼缘了。
回复
小榕树
2013年11月25日 14:04:50
11楼
格构柱明显不正常,24m吊车梁加工不好肯定也会变形的,制动结构也有问题。。。。。
回复