如题,塔楼260米,冷冻水是闭式系统,机房在地面上00米, 请问泵的承压能力?已经用换热器将水系统分开了,但是现在选泵的承压PN10。--------------------------------------------------------可能上次提问很含糊,所以导致大家有疑问,这栋楼高260米左右,另带一懂技术中心楼,就是放变压器和风冷制冷机的地方+7.75,整个空调系统从22层分区,但是所有设备均在机房内,29层和42层设有定压罐,定压罐工作压力设定为6巴,所有水泵选型都在承压PN16 以下,
如题,塔楼260米,冷冻水是闭式系统,机房在地面上00米, 请问泵的承压能力?
已经用换热器将水系统分开了,但是现在选泵的承压PN10。
--------------------------------------------------------
可能上次提问很含糊,所以导致大家有疑问,
这栋楼高260米左右,另带一懂技术中心楼,就是放变压器和风冷制冷机的地方+7.75,整个空调系统从22层分区,但是所有设备均在机房内,29层和42层设有定压罐,定压罐工作压力设定为6巴,所有水泵选型都在承压PN16 以下,
感觉这个系统做的不尽合理,请各位大虾点评,
1。定压罐选型不合理
2。定压罐位置不合理
3。高区水泵承压不合要求
4。系统的管路在停泵时候有高负压。
5。一次泵二次泵耦合连通管长度不够
谢过,
12楼
第一次见到这么高的楼层的空调系统,还没转过神了,学习之中,期待..............
回复
13楼
现在西亚的国家猛建高楼,强啊,石油就是富裕,哈哈!!!!!!!!!!!!
回复
14楼
同意,哈哈。
看看先
回复
15楼
分层了 ,水泵为什么要250的承压了 ,如果是 一半一半分的话也就是125m了 ,也就是说PN16说的过去,不过最好还是要求有PN25,还要考虑到阻力的影响啊,安全的话选择PN25
回复
16楼
分两个区那每个区高度还是有130m,按压力算估计还是要超过一般的空调系统,这样空调设备都要选用超压的产品。
建议分三个区,下面两个接冷水主机;上面一个单独做主机,可以放在屋顶或上部避难层,风冷还是水冷看哪个方便。
也可以三个都单独做主机,那就得看有没有地方放了。
回复
17楼
非常同意认可这样的做法!!!楼主可以考虑一下啊!
回复
18楼
16、17楼的,人家设计图早就出来了,不可能再改的!请根据楼主在6楼的图纸来分析问题。
回复
19楼
低区高位水箱放在29层是为什么?
高区和低区的冷机全部串一起了,这样高区板换前一次侧的压力也上来了.板换和板换以后的2次侧水系统PN25可能都不够,得到PN40了.板换以前的1次侧水系统如果可以和低区系统分开,压力等级根据实际情况,或许可以降低.
回复
20楼
怎么大的工程,岂不大赚一笔?
呵呵!
回复
21楼
22层标高+91.7米
44层标高200米
44层是一个DOOM,所以比较高,40多米高,另外带一装饰桅杆30米左右。