本帖最后由 xuzhen19890518 于 2013-11-21 19:24 编辑 原来超筋这根柱子Y向是有梁的 但是业主说影响卫生间采光 要把Y向梁去掉 然后我算了下超筋很严重 这是为什么啊? 还有 在6度抗震设防地区 做 500宽的梁 然后起5层的异形柱是否可以
本帖最后由 xuzhen19890518 于 2013-11-21 19:24 编辑
原来超筋这根柱子Y向是有梁的 但是业主说影响卫生间采光 要把Y向梁去掉 然后我算了下超筋很严重 这是为什么啊? 还有 在6度抗震设防地区 做 500宽的梁 然后起5层的异形柱是否可以
2楼
本帖最后由 不负如来不负卿 于 2013-11-21 20:36 编辑
:D个人感觉删除梁后,柱Y向没有反弯点了,Y向弯矩都到集中到柱一端去了,配筋必然大
欢迎批评指正
回复
3楼
还是加上梁合理些
回复
4楼
楼上说的不错
回复
5楼
楼上说的对!!!
回复
6楼
我也出现过这个情况,这里有柱子拉结问题。柱的不稳定,不知道是不是抗剪的问题,错层结构就是这样的,有一向是没有梁拉结的,造成一边配筋比较大
回复
7楼
不负如来不负卿 发表于 2013-11-21 20:32 个人感觉删除梁后,柱Y向没有反弯点了,Y向弯矩都到集中到柱一端去了,配筋必然大欢迎批评指正问了好几个人才知道原因 删除Y向的梁后导致柱y方向的计算长度系数变为7.5 现在只能隔2层拉根梁并加大柱截面才正常, 坑爹的是以前一个小区有类似情况 老板没经计算直接说把那根梁取消 现在快截顶了 不知道怎么办
回复
8楼
li524763542 发表于 2013-11-21 22:17 我也出现过这个情况,这里有柱子拉结问题。柱的不稳定,不知道是不是抗剪的问题,错层结构就是这样的,有一 …你看下柱子的计算长度系数是不是不是1.25了 混凝土规范要求现浇楼盖计算长度是1.25H, 现在还不知道计算长度系数在什么情况下能修改
回复
9楼
你这个柱子的计算长度太长了。必须要有拉结。要有点底线。
回复