旧城区改造,道路两边的雨污水管交叉,污水管在雨水管下,由于雨水管管径较大,污水管管径比较小,污水管在雨水管下面经过时就将污水管的前后标高限制的很低,若想提高污水管前后的标高可以采取什么办法?倒虹是不可能的了,还有没有其他的方法?交叉的地方比较多。
旧城区改造,道路两边的雨污水管交叉,污水管在雨水管下,由于雨水管管径较大,污水管管径比较小,污水管在雨水管下面经过时就将污水管的前后标高限制的很低,若想提高污水管前后的标高可以采取什么办法?倒虹是不可能的了,还有没有其他的方法?交叉的地方比较多。
2楼
降低雨水管标高,小管让大管。
回复
3楼
可在雨、污水管交叉处设置雨水检查井,在满足雨水安全排水的前提下,污水管可直接从雨水检查井内穿过。
回复
4楼
可在雨、污水管交叉处设置雨水检查井,在满足雨水安全排水的前提下,污水管可直接从雨水检查井内穿过。
回复
5楼
可在雨、污水管交叉处设置雨水检查井,在满足雨水安全排水的前提下,污水管可直接从雨水检查井内穿过。
回复
6楼
楼上的方法可行!
回复
7楼
管道交汇井,有图集
回复
8楼
雨污管道尽量采用最小设计坡度可以降低管道埋深,400 0.0015,500 0.0012,600 0.001,800 0.0008
板凳办法也挺不错的
回复
9楼
这种做法也可以么?
回复
10楼
3楼的方法是常做的方法,效果也比较好,降低管道----放坡的方案,需要开挖的工程量比较大,不推荐使用。
回复
11楼
学习了,还可以这样处理啊
回复