赶工期,遇到问题,求高手解答
nie19910612424
2013年11月22日 09:35:53
来自于工地图片
只看楼主

由于工期比较赶,施工项目为四千平米的地下一层车库,承台不想放坡,直接由上口直砌下去,这样子会浪费混凝土,项目经理想把承台深度减小点,节约回来,不知道这样是否可行。有七十多个承台,混凝土量影响会比较大

由于工期比较赶,施工项目为四千平米的地下一层车库,承台不想放坡,直接由上口直砌下去,这样子会浪费混凝土,项目经理想把承台深度减小点,节约回来,不知道这样是否可行。有七十多个承台,混凝土量影响会比较大
免费打赏
nie19910612424
2013年11月22日 11:01:57
2楼
有没有高手啊,涉及到受力么?
回复
背枪的乞丐
2013年11月22日 14:24:40
4楼
这种方法应该不是很可取哦 除非有充足的理论支持 加上设计变更 可以工期为理由啊 业主应该会考虑的哦
回复
nie19910612424
2013年11月22日 16:24:00
5楼
hairirenjun 发表于 2013-11-22 11:19 项目经理就没有别的好办法,就是想省钱,这就叫偷工减料,还自认为自己对,中国的悲哀只是想这样做,如果不行的话肯定不会偷工减料的。所以问你们有没有类似经验。
回复
土建人生
2013年11月23日 07:33:53
7楼
缩小混凝土构件截面,设计施工规范肯定不行呀!!
回复
nie19910612424
2013年11月23日 08:58:48
8楼
谢谢大家,和设计方联系了,他们变更了图纸,直砌下来,但是深度没有变啊。。那就按图施工了。
回复
ljz728
2013年11月23日 10:36:50
9楼
首先你要清楚独柱基础,在靠近柱脚的剪力和冲切力是最大的。所以设计成坡面。如果你把坡面改直,是可以,但厚度改小的话,要让设计验算一下。
回复