同层排水:请接触过同层排水的设计和施工的同行介绍哈。
donghz
donghz Lv.3
2013年11月22日 11:32:57
只看楼主

请接触过同层排水的设计和施工的同行介绍哈。

请接触过同层排水的设计和施工的同行介绍哈。
免费打赏
donghz
2014年07月14日 20:48:59
22楼


太详细了,谢谢!
回复
zhtc12345
2014年07月28日 22:13:30
23楼
同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设,使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。
排水横支管布置在排水层或室外,器具排水管不穿楼层的排水方式称为同层排水。
同层概念简单的说就是指同一层或本层。
降板式同层排水相对于传统的隔层排水处理方式,最根本的理念改变是通过本层内的管道合理布局,彻底摆脱了相邻楼层间的束缚,避免了由于排水横管侵占下层空间而造成的一系列麻烦和隐患,包括产权不明晰、噪音干扰、渗漏隐患、空间局限等,同层排水是卫生间排水系统中的一个新颖技术,排水管道在本层内敷设,采用了一个共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯,整体结构合理,所以不易发生堵塞,而且容易清理、疏通,用户可以根据自己的爱好和意愿,个性化的布置卫生间洁具的位置。
其优点是:1、房屋产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检修可在本(家中)内进行,不干扰下层住户。2、卫生器具的布置不受限制:因为楼板上没有卫生器具的排水管道预留孔,用户可自由布置卫生器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,开发商可提供卫生间多样化的布置格局,提高了房屋的品位。3、排水噪音小:排水管布置在楼板上,被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果,从而排水噪音大大减小。4、渗漏水机率小:卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,减小了渗漏水的机率,也能有效地防止疾病的传播。5、不需要旧式P弯或S弯:由“座便接入器”“多功能地漏”和“多功能顺水三通”接入,取代了传统下排水方式中各个卫生器具设置的P弯或S弯。由旧式P弯和S弯产生而其自身无法克服的弊端,我们的同层安装排水方式可以全部解决。
卫生间降板高度:座式卫生间降板最大高度为200mm、蹲式卫生间降板最大高度为300mm。
同层排水系统主构成件为:总管、内入式三通、座便接入器、多功能地漏、积水处理器等。
最根本的区别是:同层排水不需要旧式P弯与旧式S弯水封存水弯,而传统的下排水方式是每个卫生器具必须附加一个P弯或S弯存水水封。旧式P弯与旧S存水弯是最容易发生堵塞的地方,这是传统下排水方式的最大弊端。用习惯思维来看待同层排水,这是人们对同层排水不理解的地方。第二个区别是同层排水横管在本层套内敷设,而传统的下排水横管包括它的P弯与S弯是穿过楼板在下层敷设,占用了下层套内空间。随之而来的第三个区别是一旦发生堵塞,同层排水方式在本层套内就能达到清理疏通的目的(揭开多功能地漏或接入器的盖子),而传统下排水方式则一定要到下层套内去清理疏通。第四个区别是传统的排水方式下当楼上用户使用卫生洁具时,在楼下可以听到明显的噪音,而同层排水方式下几乎听不到。
如有需要可加我2021368119,希望能共同探讨。
回复
wanwenpan
2014年08月18日 18:11:57
24楼
toumingweixiao0 发表于 2014-1-12 15:06 同层排水,指器具排水支管不在楼下走,每层只有一个排水及通气主立管竖向穿楼板,尽最大努力减少管根渗漏对楼上 …前两天才知道什么是卫生间沉箱,搜索了一下说卫生间沉箱遇到了漏水很麻烦,既不好检修哪里出了问题,又很难做到立管的防水,导致漏水到下层,请问实际中这些问题严重吗?
回复
toumingweixiao000
2014年08月20日 13:38:16
25楼
wanwenpan 发表于 2014-8-18 18:11 前两天才知道什么是卫生间沉箱,搜索了一下说卫生间沉箱遇到了漏水很麻烦,既不好检修哪里出了问题,又很 …实际工程中,沉箱式同层排水在做好底层防水层后,是必须要进行蓄水试验的,试验时要保证沉箱底板上任何地方都要有至少20mm水深,观察24小时,以下层观察无渗漏为合格。这样做完沉箱内的管线(管道也要进行水压试验或灌水试验)后,进行沉箱填充,填充层上表面进行混凝土硬化,然后还要做一层防水,这样双层设防,一般是不太会渗漏的。就算有渗漏,沉箱内也有排水设施将渗漏出的水排走,渗漏到楼下的概率是很低的,当然施工时偷工减料的除外啊,呵呵立管穿楼板的地方,也是有办法处理到不渗漏的,具体做法可以参见我以前发过一个贴子《管根封堵的两个方法》
回复
wanwenpan
2014年08月20日 19:14:37
26楼
toumingweixiao0 发表于 2014-8-20 13:38 实际工程中,沉箱式同层排水在做好底层防水层后,是必须要进行蓄水试验的,试验时要保证沉箱底板上任何地 …专门去看了《管根封堵的两个方法》,写的很详细,虽然实习生还看不懂,但是感觉大师很厉害。弱弱问一句,沉箱内的排水怎么接?如果是地漏的话不就接到下一层去了吗?
回复
a1992_
2014年08月21日 17:16:46
27楼
:handshake
回复
yuweiqiang
2014年08月25日 21:35:11
28楼
同层排水我本人非常认可,但是要求施工工艺非常认真到位,有经验的技工才能相对保证工程质量。
回复
飞啊飞啊
2014年08月27日 07:24:17
29楼
感谢六楼的解释,很详尽了。
回复
liu1011
2014年09月02日 10:13:40
30楼
很好 呵呵呵,,,,,,,,,,,,,,,
回复

相关推荐

APP内打开