风管穿越机房的防火封堵问题
bighandsky
bighandsky Lv.8
2013年11月22日 11:39:41
来自于通风排烟
只看楼主

上面的照片是本人在验收过程中碰见的施工单位做的防火封堵,感觉不对,他们用的是离心玻璃棉,说规范上说的是柔性材料就可以。回来后具体查了《通风与空调工程施工质量验收规范》中指出防火封堵应该是:不燃且对人体无危害的柔性材料。1、针对离心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具备不燃特性。2、对于防火封堵的材料,我查了相关防火封堵规范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中对柔性材料定义如下:

IMG_2292.JPG

这样对应的话,离心玻璃棉应该不算是柔性材料了。柔性材料应该一般为胶泥状物体。

3、停车场的排烟风管是否需要做隔热防火措施,如果需要,需要用什么材料对排烟风管做隔热防火措施???

以上是本人对防火封堵材料,查到的相关资料。

请各位对相关封堵防火和材料多多发表意见。





IMG_2292.JPG


防火封堵材料.png

免费打赏
beijingchenglong
2013年11月25日 16:52:10
2楼
好帖子,等高人来指点。
回复
傻子牛
2013年11月25日 21:01:11
3楼
风管穿越机房,是不是需要加防火阀
回复
sjylk001
2013年11月26日 08:52:06
4楼
本帖最后由 sjylk001 于 2013-11-26 08:54 编辑

穿越机房墙洞的风管外侧应设置套管,套管内都是放离心玻璃棉,套管外是防火封堵,就是楼主所列的有机和无机防火堵料。防火包是电气用的,放在穿墙桥架或者进配电箱的桥架等部位。离心玻璃棉防火等级是A级不燃材料,
回复
bighandsky
2013年11月29日 00:10:47
5楼
sjylk001 发表于 2013-11-26 08:52 穿越机房墙洞的风管外侧应设置套管,套管内都是放离心玻璃棉,套管外是防火封堵,就是楼主所列的有机和无机 …多谢,但是对于规范所的柔性材料,离心玻璃棉应该不算吧
回复
mcorelone
2013年12月01日 10:20:36
6楼
楼主细心人···
回复
fanghuocailiao
2013年12月28日 21:33:22
7楼
使用防火胶泥应该不错。玻璃棉应该具有不燃性
回复
yilawyn
2013年12月29日 22:06:22
8楼
应该采用防火泥,玻璃棉是不燃材质
回复
soongstar
2014年01月12日 10:51:03
9楼
离心玻璃棉加防火泥 一般项目的做法都是这样的
回复
风晓得2018
2017年06月02日 17:18:06
10楼

楼主细心人···
回复
wangjiandsq
2018年01月17日 08:00:11
11楼

风管穿墙或穿越楼板处,常规做法用防火泥封堵。我们现在的项目都是专业做防火封堵的来做。

回复