油压差控制器不接可以吗?
抽不完的半支烟
2013年11月22日 16:06:49
来自于制冷技术
只看楼主

一台25P的比泽尔半封的风冷机组,打库温5度左右,压缩机头上带一个油压差开关,有6根线,但是线没有接,我想请教下,如果不接这个开关行吗?会有什么后果!如果是接的话,该怎么接?期待大师的回复以及冷友的讨论!

IMG_20131015_150510.jpg
一台25P的比泽尔半封的风冷机组,打库温5度左右,压缩机头上带一个油压差开关,有6根线,但是线没有接,我想请教下,如果不接这个开关行吗?会有什么后果!如果是接的话,该怎么接?
期待大师的回复以及冷友的讨论!

IMG_20131015_150510.jpg

免费打赏
qiyao968
2018年12月06日 14:46:43
12楼
这个必须接,有一个客户30P双极油压保护,交了个修理工过来把油压差短接运行,第二天就废了。
回复
野人79
2018年12月07日 08:47:32
13楼
不接设备会有报废的风险
回复