本帖最后由 zs_zhihang 于 2013-11-22 18:54 编辑 新手求助:多层建筑,5层酒店,2~4层内走道设置机械,内走道长度54.84米,只有1端有窗口,内走道面积102平方,土建风井1000*400,排烟风机设置屋顶上。一、2层排烟量计算:102*60*1.2=7344 m3/h (每层选用多叶排烟口800*400,竖井上安装)二、2~4层排烟量计算:102*120*1.2=14688 m3/h
本帖最后由 zs_zhihang 于 2013-11-22 18:54 编辑
新手求助:
多层建筑,5层酒店,
2~4层
内走道设置机械,内走道长度54.84米,只有1端有窗口,内走道面积102平方,土建风井1000*400,排烟风机设置屋顶上。
一、2层排烟量计算:102*60*1.2=7344 m3/h (每层选用多叶排烟口800*400,竖井上安装)
二、2~4层排烟量计算:102*120*1.2=14688 m3/h
三、选用轴流式消防排烟风机:风量14865 m3/h; 转速:960 r/min ; 风 压:287 Pa。
问题:
审图中心提意见:(问题一、二为审图意见)
一、
机械排烟系统中的多叶排烟口:漏设置手动开启装置;
二、
排烟口的风速不宜超过10m/s.
三、我选用风机是否正确?风机性能参数表上
同样转速的有3个风量,分别是
12518 m3/h ;
14688 m3/h ;
16141 m3/h ,每个风量是独立的?还是3个有关联的风量?(例如:风量小的时候是:
12518 m3/h;一般工况下是:14688 m3/h;风量大的时候是16141 m3/h,不知道我的理解是否正确)
四、我应该把那个风量写在图纸的参数表上?是写
14688 m3/h吗?
12楼
学习一下 呵呵 顺便刷一下土木币
回复
13楼
赞同楼上;风机风量选的有点小,要考虑余量
回复
14楼
学习中。。。。。
回复
15楼
建议版主把土木币奖励给 guoxing15233411846。
回复
16楼
lv1041012215 发表于 2013-11-26 17:25 你这个风机风量选的有点小了吧,你计算值就已经是14688了,排烟的话漏风系数可以取到15%呢排烟计算时,乘以1.2的系数了。
回复
17楼
david200901050 发表于 2013-11-27 08:51 赞同楼上;风机风量选的有点小,要考虑余量排烟计算时,乘以1.2的系数了。选风机还有乘以10~20%的漏风量吗?
回复
18楼
lv1041012215 发表于 2013-11-26 17:25 你这个风机风量选的有点小了吧,你计算值就已经是14688了,排烟的话漏风系数可以取到15%呢排烟计算时,乘以1.2的系数了。选风机还有乘以10~20%的漏风量吗?
回复
19楼
风机要乘以1.2的系数
回复
20楼
SRY,我目前对排烟方面还不懂,您的设计应是正确的。若风道是直接连接通道,1.2系数应是够用了。若风道还要分支进入各房间(是这样吧?)按现在许多实际施工,就说不准了。系统施工,不规范的损耗可能会达到20%以上。在下目前所接触的送风小工程,最大的损失可以达到60%以上,这不是笑话。当然出现原因是多种的,主要当然是施工方不专业不用心导致的,还有少数是由于梁的问题!所以,作为通风人,我们看到梁高不够时,着实很着急,多希望构造设计大师面向未来,给内空间增大一些高度!
另外,200多帕的风压是否足用,还希望更有经验的通风人给出指点,在下也想知道。
请教您这个面积*60是怎样的?谢谢
回复