本帖最后由 zs_zhihang 于 2013-11-22 18:54 编辑 新手求助:多层建筑,5层酒店,2~4层内走道设置机械,内走道长度54.84米,只有1端有窗口,内走道面积102平方,土建风井1000*400,排烟风机设置屋顶上。一、2层排烟量计算:102*60*1.2=7344 m3/h (每层选用多叶排烟口800*400,竖井上安装)二、2~4层排烟量计算:102*120*1.2=14688 m3/h
本帖最后由 zs_zhihang 于 2013-11-22 18:54 编辑
新手求助:
多层建筑,5层酒店,
2~4层
内走道设置机械,内走道长度54.84米,只有1端有窗口,内走道面积102平方,土建风井1000*400,排烟风机设置屋顶上。
一、2层排烟量计算:102*60*1.2=7344 m3/h (每层选用多叶排烟口800*400,竖井上安装)
二、2~4层排烟量计算:102*120*1.2=14688 m3/h
三、选用轴流式消防排烟风机:风量14865 m3/h; 转速:960 r/min ; 风 压:287 Pa。
问题:
审图中心提意见:(问题一、二为审图意见)
一、
机械排烟系统中的多叶排烟口:漏设置手动开启装置;
二、
排烟口的风速不宜超过10m/s.
三、我选用风机是否正确?风机性能参数表上
同样转速的有3个风量,分别是
12518 m3/h ;
14688 m3/h ;
16141 m3/h ,每个风量是独立的?还是3个有关联的风量?(例如:风量小的时候是:
12518 m3/h;一般工况下是:14688 m3/h;风量大的时候是16141 m3/h,不知道我的理解是否正确)
四、我应该把那个风量写在图纸的参数表上?是写
14688 m3/h吗?
22楼
一、要加设手动开启阀(我还不清楚是否加防火阀);二、排烟口面积是不是太小了,复查;三、比如HTF-I 型消防高温排烟风机,No.12,n=960r/min,L=12518~16141m3/h,H=319~267Pa,N=3Kw,dB(A)=80,M=189Kg。我们都这么写!
回复
23楼
jyh060552 发表于 2013-12-6 11:44 一、要加设手动开启阀(我还不清楚是否加防火阀);二、排烟口面积是不是太小了,复查;三、比如HTF-I 型消 …你用的是哪个厂家的样本啊?我手上2个样本都找不到这个参数。
回复
24楼
zs_zhihang 发表于 2013-12-7 10:59 你用的是哪个厂家的样本啊?我手上2个样本都找不到这个参数。上虞或者是上建的
回复
25楼
zs_zhihang 发表于 2013-12-7 10:59 你用的是哪个厂家的样本啊?我手上2个样本都找不到这个参数。上虞或者是上建的,找不到的话告诉我!
回复
26楼
zs_zhihang 发表于 2013-12-7 10:59 你用的是哪个厂家的样本啊?我手上2个样本都找不到这个参数。上虞或者是上建的,找不到的话告诉我!
回复
27楼
不同厂家的样本不同,是不是有指定设备的嫌疑?!
回复
28楼
1967liubin 发表于 2013-12-9 11:01 不同厂家的样本不同,是不是有指定设备的嫌疑?!厂家的型号都差不多的,甲方可以自选的
回复
29楼
jyh060552 发表于 2013-12-9 09:00 上虞或者是上建的,找不到的话告诉我!我用的是聚英风机