请教一个问题,一个压缩机带两个相同的蒸发器,为了解决偏缸(一边制冷快,一边制冷慢)的问题,打算用两个膨胀阀,这样做是不是合理?会有效解决偏缸的问题吗?
请教一个问题,一个压缩机带两个相同的蒸发器,为了解决偏缸(一边制冷快,一边制冷慢)的问题,打算用两个膨胀阀,这样做是不是合理?会有效解决偏缸的问题吗?
2楼
完全可以!供液管应采用“Y"型分液式,分管后至膨胀阀及阀后的管子长度和管径都应尽量一样,以保证分液均匀。膨胀阀的调节度也应一样。
回复
3楼
谢谢版主。那充冷媒量是不是也要比用一个膨胀阀的要多呢?如果两套管路的阻尼系数大于膨胀阀阀芯的调节量,还是有偏缸的可能吧?
回复
4楼
dongfang_tj 发表于 2013-11-23 13:00 谢谢版主。那充冷媒量是不是也要比用一个膨胀阀的要多呢?如果两套管路的阻尼系数大于膨胀阀阀芯的调节量, …充氟量是根据整个系统的容积而确定的,并不是根据膨胀阀的个数决定的。膨胀阀的制冷量范围应满足蒸发器的制冷量。
回复
5楼
这个是可以的
回复
6楼
荣昌版主说得在理
回复
7楼
我只见过那种两个膨胀阀的同时进一个蒸发器的,,其他的没见过
回复
8楼
我经常这样做
回复
9楼
楼主的想法可行。
膨胀阀和注氟量貌似没关系吧。
回复
10楼
如果是为了两个相同蒸发器平衡问题,我个人觉得应该找方法解决蒸发器的分液问题,采用两膨胀阀可能令问题变的更加复杂。
回复
11楼
感谢楼主 分享:):):)
回复