刚运行1个多月的反渗透,侬水流量计变黑了,是怎么回事?请帮助分析一下。
刚运行1个多月的反渗透,侬水流量计变黑了,是怎么回事?请帮助分析一下。
2楼
本帖最后由 xby777 于 2013-11-24 12:26 编辑
系统太简陋,预处理严重不合格,根本就没有针对系统原水情况分析过,很明显的原水铁锰含量超标,SDI淤积指数超标,有机物污染也很严重。
这种系统没救了,除非推倒重来。
回复
3楼
xby777 发表于 2013-11-24 12:22 系统太简陋,预处理严重不合格,根本就没有针对系统原水情况分析过,很明显的原水铁锰含量超标,SDI淤积指数 …原水铁含量0.09mg/L,锰0.056mg/L,预处理工艺为石英砂过滤–活性炭—5微米精滤—-软化—–1微米保安过滤—-ro膜。是不是活性炭的问题,但是活性炭怎么可能闯过几级过滤呢?
回复
4楼
:)............
回复
5楼
还有,注意遮光,流量计发黑也有可能是因为光合作用导致的藻类大量繁殖,包括水箱遮光
回复
6楼
多大的系统?纯水流量计100L/h的,
注意第二个压力表的指针,爆表了还是咋的,
预处理罐子仅仅比手动阀大一点点,医院用的吧
从流量计颜色看是细菌有机物污染,没有绿色,不是因阳光产生藻类
回复
7楼
原水是什么水?
回复
8楼
估计还是原水的Fe Mn含量高了。
回复
9楼
不可能是活性炭,活性炭是黑色的,你这个是褐色的。但有可能从活性炭部分就开始有细菌滋生了。
看着里面似乎是粘性的物体,怀疑是细菌滋生。原水杀菌剂有没有加?把膜拿出来看一下。
回复
10楼
原水为自来水,原水杀菌剂没有加。运行压力原来4公斤现在5kg,流量原来30,现在25.
回复
11楼
个人觉得好像是微生物菌群。建议楼主停机时打开膜壳看一下,微生物的污染有点粘。运行压力上升20%也不小了。如果是微生物污染的话需要尽快对膜清洗。
回复