供热末端不热,求帮助
tjyangchen
tjyangchen Lv.4
2013年11月23日 17:35:58
来自于采暖供热
只看楼主

乌兰察布集宁地区,供热末端是一个3000平米二层商业,其中1000平米 改成地暖了,大部分挂暖有点温度(有一户挂暖挺热),但是给小区内住宅相比差很多,地暖供水很热,回水没温度。供热站循环泵90KW,流量750m³/h,扬程32米。请问流量是否够用,末端距离供热站500米(管道长度)。请高手们分析分析,需要数据我可以提供。

youlingbojue
2013年12月02日 10:49:09
22楼
内蒙乌海隔压站的 我觉得你流量太小 地暖本身供回水阻力大 导致你回水拉不回来 再就是管网平衡重在调节 热能好的地放你可以是适当调节达到供热标准就好 给末端的大流量
回复
gzh6308
2013年12月02日 15:10:54
23楼
两个采暖系统阻力不一样,地暖的要大很多。循环泵扬程应按地暖计算。
回复
weili335210
2013年12月02日 17:06:45
24楼
感觉只来回的主管道压损就在30扬程了,水泵扬程太小,必然造成流速小,流量降低了。
回复
暖通小康
2013年12月07日 16:31:58
25楼
挂暖改成地暖,系统肯定会发生变化,个人觉得循环泵可能有点小!
回复
我是沉默味道
2013年12月08日 07:18:36
26楼
明显是循环出问题了
回复
平平淡淡
2013年12月17日 10:48:42
27楼
tjyangchen 发表于 2013-11-24 19:29 补充一下:供水跟回水的压力是一样的,都是0.37,基本没有压力差,循环泵是什么作用啊,单纯的往回吸回水么 …循环泵是克服系统循环阻力保证系统水循环,
回复
平平淡淡
2013年12月17日 10:50:27
28楼
平平淡淡 发表于 2013-12-17 10:48 循环泵是克服系统循环阻力保证系统水循环,还有就是挂暖供回水温差在20°左右,地暖温差在10°左右,原设计是挂暖的话,改成地暖流量就得大一倍
回复
tamtxx
2013年12月30日 17:31:41
29楼
这个问题是一个流量分配不符合实际的系统,地暖流量是暖气片的三倍,而此案例又是末端,显然流量不对,其二检查压差,其三重新调节流量分配。
回复
gjr0423
2013年12月31日 15:52:01
30楼
提点建议:
方法:将地暖循环系统孤立出来,一般对挂在暖气片系统的地暖采用混水即可;
原因:通过地暖的流量过大,暖气片系统就不好用,尤其是两种系统的供/回水温度应当不一致,当地暖流量正常时,室温就过热啦。
回复
wltzhch007
2014年01月01日 14:43:08
31楼
看你说明中原来是散热器,但是其中一部分改成了地暖,原设计正常的循环压力,改成地暖后因为阻力增加,造成循环减慢,供热效果减弱。这是地暖开始兴起后大面积改地暖阶段经常出现的问题。供回水无压差,换热站有问题。
回复